楼主: lefeixiang

周老师求助。3匹加氟。定量加氟从4kg继续加到5kg,压力表一直是0.5Mpa,对不对?

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2014-8-4 17:55:44 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2014-8-4 17:28
测一下旁边正常的空调的压力不就结了........
不管是小挂机还是柜机

从加氟4kg以后,压力表一直就是0.5mp,加氟到5kg压力表还是0.5mp。对了室外机风扇风一直是热的
 楼主| 发表于 2014-8-4 17:56:12 | 显示全部楼层
沉默的命运 发表于 2014-8-4 17:47
楼主钱多哦,看到加液管放冷剂于空气中心都凉了。

只是放了一点,就没了。
发表于 2014-8-4 18:03:51 来自手机 | 显示全部楼层
是氟利昂的问题,我之前也修过一台这样
发表于 2014-8-4 18:04:43 来自手机 | 显示全部楼层
氟利昂不够纯!
 楼主| 发表于 2014-8-4 18:21:33 | 显示全部楼层

谢谢你的回答 我去拿的巨化的, 要是不好,是氟不纯, 我去找他。
发表于 2014-8-4 18:39:28 来自手机 | 显示全部楼层
17-7=10*0.05=0.5千克
发表于 2014-8-4 18:53:41 | 显示全部楼层
lefeixiang 发表于 2014-8-4 17:53
2分管0.22*17=0.374? 不是0.22*17=3.74?

打错了,0.022算出来结果是对的
发表于 2014-8-4 20:39:39 | 显示全部楼层
周老师以前说过,压力跟温度成比例,温度不变,压力是不会变的,就像制冷剂钢瓶一样,多少压力都一样。温度啊
发表于 2014-8-4 21:47:06 | 显示全部楼层
lefeixiang 发表于 2014-8-4 15:52
没事,真的多了,我可以再找个空罐灌回来。问题是17米的管子我多加了吗?多加多少?

17米管子是低压管,也就是基本都是以气态为主,不能按高压管纯液态的算,我没有遇到过这样的问题,但我感觉,比标注的多加几百克也就可以了。你都加了5千克了,肯定是加多了,当然机子可能还有其他问题没有检查出来。
发表于 2014-8-4 21:57:38 来自手机 | 显示全部楼层
刚加到0.5的时候可能才是比较准确的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 03:35 , Processed in 0.055100 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表