电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: lefeixiang

周老师求助。3匹加氟。定量加氟从4kg继续加到5kg,压力表一直是0.5Mpa,对不对?

  [复制链接]
发表于 2014-8-4 17:20:15 | 显示全部楼层
加到压缩机里还能在找空罐回收?没见过~
 楼主| 发表于 2014-8-4 17:23:32 | 显示全部楼层
学员学习中 发表于 2014-8-4 17:20
加到压缩机里还能在找空罐回收?没见过~

机器的平衡压力是10mp,用空罐为什么不能回灌?
发表于 2014-8-4 17:26:01 | 显示全部楼层
多太多了机器本身2.8KG+2分管0.22*17=0.374,合计也就3.2KG左右.而且你现在电流也偏大
发表于 2014-8-4 17:26:30 | 显示全部楼层
没试过~~像你这样~那淘宝上氟利昂回收机就卖不掉了啊~肯定有瑕疵的~
发表于 2014-8-4 17:26:43 | 显示全部楼层
粗管阀都结露了氟肯定不缺,倒是有氟多的嫌疑..........
发表于 2014-8-4 17:28:16 | 显示全部楼层
测一下旁边正常的空调的压力不就结了........
不管是小挂机还是柜机
发表于 2014-8-4 17:47:06 | 显示全部楼层
楼主钱多哦,看到加液管放冷剂于空气中心都凉了。
 楼主| 发表于 2014-8-4 17:52:48 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2014-8-4 17:28
测一下旁边正常的空调的压力不就结了........
不管是小挂机还是柜机

谢谢周老师。旁边的同类型的2匹空调压力也是0.5mp。
 楼主| 发表于 2014-8-4 17:53:44 | 显示全部楼层
314156281 发表于 2014-8-4 17:26
多太多了机器本身2.8KG+2分管0.22*17=0.374,合计也就3.2KG左右.而且你现在电流也偏大

2分管0.22*17=0.374? 不是0.22*17=3.74?
发表于 2014-8-4 17:53:44 | 显示全部楼层
要加,但你加的也太多了吧??
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 03:54 , Processed in 0.058461 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.