发表于 2014-10-20 11:11:28 来自手机 | 显示全部楼层
压机排气是不是焊的微堵了?具体还得看回气压力做点参考
发表于 2014-10-20 12:52:16 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈!我才做完一台,花了20天。也是二手的,原先压缩机坏了,换新后就像你说的,比你的严重。误判走了很多弯路,四通阀也被我拆了,是系统堵了!
发表于 2014-10-20 17:17:47 | 显示全部楼层
很明显是堵了  有可能是毛细管冰堵
发表于 2014-10-20 17:23:00 | 显示全部楼层
liuzhenhao 发表于 2014-8-3 22:15
我想请教的是,为什么上边凉,下边不凉呢,我看了它的结构是,一进2出,下边那根出的管一点都不冷,上边 ...

上边凉,下边不凉就是蒸发压力偏低
既然是定量加氟,概率最大的就是毛细管组微堵了
发表于 2014-10-20 17:30:07 | 显示全部楼层
既然这样,那就把所有的毛细管去掉,外热交细管直接焊细管阀,定量加氟,调节细管阀的阀芯,以确认是不是毛细管的事情!
一旦确认就专解决毛细管的事情!
发表于 2014-10-20 18:13:52 | 显示全部楼层
路过丶谢各位老师的分享丨希望楼主早日修好丶
发表于 2014-10-22 14:25:53 | 显示全部楼层
会不会是雪中量不够呢
顶天立地做人 该用户已被删除
发表于 2014-10-22 19:36:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-22 22:55:58 | 显示全部楼层
多开一会看看
发表于 2014-10-23 14:18:00 | 显示全部楼层
搞好没,我的格力是定量加氟压力只有0.2还结霜。。系统全清洗了,四通阀也取掉变单冷机了,还是不行。