楼主: liuzhenhao

美的空调定量加氟也不管用

  [复制链接]
发表于 2014-8-9 07:05:22 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵呵这样整的够呛   
发表于 2014-8-9 11:05:36 | 显示全部楼层
真是台好空调啊
发表于 2014-8-9 13:33:19 来自手机 | 显示全部楼层
可能是你焊漏的时候进去焊料渣子了,在里面活动着所以停机吹 时看不出来。
发表于 2014-10-18 19:09:15 来自手机 | 显示全部楼层
室内蒸发器堵,我遇到过
发表于 2014-10-18 20:05:28 | 显示全部楼层
你需要更换毛细管组件,因为毛细管使用久了,内部结腊,内径变小的原故,
发表于 2014-10-18 20:39:16 | 显示全部楼层
liuzhenhao 发表于 2014-8-8 09:58
周老师,由于搞不到原装毛细管组,我就把单向阀和富毛细管去掉,主毛细管用汽油洗了一下然后直接连上系统 ...

我试过一台这样的,四通阀轻微串气,你把四通阀去掉试试
发表于 2014-10-18 20:54:11 | 显示全部楼层
lxl2251 发表于 2014-8-3 21:48
碰过几台二手格力空调,都被奸商翻新过,铭牌全都是假的,因为我之前做个格力导购,机器铭牌型号一看就知道 ...

请问师傅怎么样可以识别
发表于 2014-10-19 18:13:17 来自手机 | 显示全部楼层
如果不超电流就是缺氟。
发表于 2014-10-19 19:37:29 | 显示全部楼层
楼主修好没有,期待结果
发表于 2014-10-20 00:56:08 来自手机 | 显示全部楼层
电流也超标,毛细管也洗了,压缩机也换了,就差四通阀了,去掉四通阀在试试