美的空调定量加氟也不管用

  [复制链接]
发表于 2014-8-3 22:52:19 来自手机 | 显示全部楼层
我今天修了一台格力变频也是多了点氟
发表于 2014-8-3 23:03:51 | 显示全部楼层
liuzhenhao 发表于 2014-8-3 22:02
刚一起动是,低压指针降到2公斤,然后回到4公斤,小管结了一小会霜又化了,小管始终比大管凉。电流5安多 ...

加少了吧,,
发表于 2014-8-3 23:47:05 | 显示全部楼层
F质量不行,纯度不够还是怎的我也没弄明白,就是你这种现象
发表于 2014-8-4 00:32:47 | 显示全部楼层
有点象四通阀串气的样子,敲敲四通阀,给四通阀加电,看下压力。充F管不好可能会爆。
发表于 2014-8-4 00:35:19 | 显示全部楼层
魔將軍 发表于 2014-8-4 00:32
有点象四通阀串气的样子,敲敲四通阀,给四通阀加电,看下压力。充F管不好可能会爆。

赞同  四通阀微串是会引起效果不好的   见过的最牛的是回气管冰手 效果就是不好  电流电压等参数都正常就是不凉  最后在没有四通阀的情况下直接短接管道后一切正常了
发表于 2014-8-4 06:59:56 | 显示全部楼层
系统有微堵!
发表于 2014-8-4 07:07:46 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-4 07:10:02 | 显示全部楼层
过冷管组可能堵了....
发表于 2014-8-4 07:54:43 | 显示全部楼层
像这样的二手空调服役的时间都很长了,整体性能参数大不如前,就不应该按铭牌定量加了(铭牌没被人为换过)。要看情况多加点才能达到使用效果。
发表于 2014-8-4 07:59:03 | 显示全部楼层
沧海一叟 发表于 2014-8-4 07:54
像这样的二手空调服役的时间都很长了,整体性能参数大不如前,就不应该按铭牌定量加了(铭牌没被人为换过) ...

这个真心不认同,这台机器年数并不长