楼主: liuzhenhao

美的空调定量加氟也不管用

  [复制链接]
发表于 2014-8-3 21:55:44 | 显示全部楼层
机器制冷量多大的,
运行电流多少
运行低压压力多少
出风口温度多少

把基本数据发上来,大家才好研究啊。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
微山美的售后 + 2 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2014-8-3 21:57:39 | 显示全部楼层
liuzhenhao 发表于 2014-8-3 21:55
蒸发器上边凉,下边不凉是什么原理?


我是问你定量加氟后的压力,电流等数据
 楼主| 发表于 2014-8-3 22:02:48 | 显示全部楼层
微山美的售后 发表于 2014-8-3 21:57
我是问你定量加氟后的压力,电流等数据

刚一起动是,低压指针降到2公斤,然后回到4公斤,小管结了一小会霜又化了,小管始终比大管凉。电流5安多,吹出来有一点凉风但不是太凉,下半边蒸发器是干的,不冷
发表于 2014-8-3 22:07:15 | 显示全部楼层
liuzhenhao 发表于 2014-8-3 22:02
刚一起动是,低压指针降到2公斤,然后回到4公斤,小管结了一小会霜又化了,小管始终比大管凉。电流5安多 ...

换套毛细管组件吧
 楼主| 发表于 2014-8-3 22:08:02 | 显示全部楼层
跟朋友买的两台2手空调,他说这台美的的是最冷的,我就想自己用,结果整的我够呛
发表于 2014-8-3 22:08:59 | 显示全部楼层
定量压力到了多少
 楼主| 发表于 2014-8-3 22:15:41 | 显示全部楼层

我想请教的是,为什么上边凉,下边不凉呢,我看了它的结构是,一进2出,下边那根出的管一点都不冷,上边的管都结好多露水了。难道蒸发压力低,它们不是应该同时都不太冷吗?怎么有一根冷,一根不冷呢?我就是不明白这个,望版主赐教。
发表于 2014-8-3 22:16:45 来自手机 | 显示全部楼层
定量加氟后,看下压力是否偏低,有可能是脏物引起毛细管不畅!
发表于 2014-8-3 22:18:41 来自手机 | 显示全部楼层
小机子开机运行20分钟以上,粗管才凉。
发表于 2014-8-3 22:46:29 来自手机 | 显示全部楼层
liuzhenhao 发表于 2014-8-3 21:55
蒸发器上边凉,下边不凉是什么原理?

加太多了吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 17:41 , Processed in 0.059611 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表