格力26冷暖机空调压缩机卡缸

[复制链接]
发表于 2014-8-3 19:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
问题是这样的,我回收了一台用了7年左右的格力26冷暖机,卡缸了。现在把压缩机拆下来加大电容启动,一开始用50微法的启动不了,再加大到75微法,能启动了,然后慢慢降到50微法,再慢慢降到35微法。25微法也能启动,但压缩机开热了,关电再开就卡住了。等压缩机冷却了又能启动,有什么办法吗?
发表于 2014-8-3 20:04:37 | 显示全部楼层
加点冷冻机油试试
发表于 2014-8-3 20:05:20 | 显示全部楼层
先检查有没有机油。
发表于 2014-8-3 20:06:06 | 显示全部楼层
报废吧,别折腾了
 楼主| 发表于 2014-8-3 20:34:04 | 显示全部楼层
大公国 发表于 2014-8-3 20:04
加点冷冻机油试试

加过换过好几回了
 楼主| 发表于 2014-8-3 20:35:49 | 显示全部楼层
大杰制冷 发表于 2014-8-3 20:06
报废吧,别折腾了

如果换压缩机,系统要不要处理。我怕换上新的也报废了。
发表于 2014-8-3 20:41:24 | 显示全部楼层
先测量数据告诉大家,才好帮你判断什么问题
发表于 2014-8-3 20:43:03 | 显示全部楼层
fisker 发表于 2014-8-3 20:35
如果换压缩机,系统要不要处理。我怕换上新的也报废了。

系统不脏就可以直换同功率压机
发表于 2014-8-3 20:53:38 | 显示全部楼层
不好搞啊朋友!!!!
 楼主| 发表于 2014-8-3 20:53:43 | 显示全部楼层
魔將軍 发表于 2014-8-3 20:41
先测量数据告诉大家,才好帮你判断什么问题

35微法电容,压缩机刚启动电流是2安培,运行10分钟压缩机外壳温度是68度左右,电流升到2.5安。然后停电再开就卡了,要等温度降下来才能启动。卡缸电流20安。