电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 10900|回复: 45

格力26冷暖机空调压缩机卡缸

[复制链接]
发表于 2014-8-3 19:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
问题是这样的,我回收了一台用了7年左右的格力26冷暖机,卡缸了。现在把压缩机拆下来加大电容启动,一开始用50微法的启动不了,再加大到75微法,能启动了,然后慢慢降到50微法,再慢慢降到35微法。25微法也能启动,但压缩机开热了,关电再开就卡住了。等压缩机冷却了又能启动,有什么办法吗?
发表于 2014-8-3 20:04:37 | 显示全部楼层
加点冷冻机油试试
发表于 2014-8-3 20:05:20 | 显示全部楼层
先检查有没有机油。
发表于 2014-8-3 20:06:06 | 显示全部楼层
报废吧,别折腾了
 楼主| 发表于 2014-8-3 20:34:04 | 显示全部楼层
大公国 发表于 2014-8-3 20:04
加点冷冻机油试试

加过换过好几回了
 楼主| 发表于 2014-8-3 20:35:49 | 显示全部楼层
大杰制冷 发表于 2014-8-3 20:06
报废吧,别折腾了

如果换压缩机,系统要不要处理。我怕换上新的也报废了。
发表于 2014-8-3 20:41:24 | 显示全部楼层
先测量数据告诉大家,才好帮你判断什么问题
发表于 2014-8-3 20:43:03 | 显示全部楼层
fisker 发表于 2014-8-3 20:35
如果换压缩机,系统要不要处理。我怕换上新的也报废了。

系统不脏就可以直换同功率压机
发表于 2014-8-3 20:53:38 | 显示全部楼层
不好搞啊朋友!!!!
 楼主| 发表于 2014-8-3 20:53:43 | 显示全部楼层
魔將軍 发表于 2014-8-3 20:41
先测量数据告诉大家,才好帮你判断什么问题

35微法电容,压缩机刚启动电流是2安培,运行10分钟压缩机外壳温度是68度左右,电流升到2.5安。然后停电再开就卡了,要等温度降下来才能启动。卡缸电流20安。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 15:41 , Processed in 0.062430 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表