楼主: 连云佳成

水泵放水里打3个小时作用就漏电跳空开 这是什么原因引起的呢 坐等大师回复。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-7-31 21:46:42 | 显示全部楼层
一凡维修 发表于 2014-7-31 18:29
或许是电源线绝缘不好了,摇表量下!

量是好的 不修电机的  所以摇表没买
 楼主| 发表于 2014-7-31 21:46:55 | 显示全部楼层

没有开关的 插头直接通电的
发表于 2014-9-2 10:14:44 来自手机 | 显示全部楼层
更换个额定电流大一点的空开,或者买个好一点。
发表于 2014-9-3 11:14:21 | 显示全部楼层
简单一点说,密封不好,进水漏电,漏电保护器跳开。拆下烘干,看线圈坏了没有,如果坏了就麻烦一点哦。搞修理还是要仔细啊。
发表于 2014-9-3 21:37:03 | 显示全部楼层
如果是油侵泵肯定是进水引起的,如果是水侵泵一定是绕组有破皮漏电的地方,前者可重做密封处理,后者最好重绕吧。
发表于 2014-9-5 09:21:14 | 显示全部楼层
是三相电机吗?还是单相电机啊,说的不够详细啊,不好分析。
发表于 2014-9-5 11:21:29 | 显示全部楼层
很简单的,你在通电的时候测量下外壳对地电压,钳表卡下电流就知道了,漏电开关跳,不行你就让他换闸刀加保险丝,挂了你在绕把,电机是好的,谁知道他电源线有没接头,或者磨破的地方,井里潮湿引起跳闸,干脆有时候你让用户把井里的线也收上来,一起拿过来你帮忙检查下,这样你的生意越来越好
发表于 2015-2-19 23:17:11 | 显示全部楼层
修电机,摇表是一定要有的
发表于 2015-2-20 11:15:33 | 显示全部楼层
绝缘性能降低
发表于 2015-2-20 20:44:47 | 显示全部楼层
空开载流量小换大空开