本帖最后由 王新烨 于 2014-7-29 19:32 编辑

我修个20千瓦的发电机   用24V引磁电压可以达到350V  拿开24V后相与相为30几V   接负载不引磁相与相为200V   桥堆换了    线圈从绕的    什么问题啊   
发表于 2014-7-29 19:41:33 | 显示全部楼层
励磁线圈绕错。。
 楼主| 发表于 2014-7-29 19:46:22 | 显示全部楼层
怎么绕   另外一个都正常  而且这个发电机
励磁线圈我绕了2次   节矩1-4   36槽的发电机
发表于 2014-7-29 20:52:23 | 显示全部楼层
你说的修发电机,是修了那几个部分?励磁线圈有正负之分,怎么可能坏了几个地方,,,,
发表于 2014-7-29 21:05:17 | 显示全部楼层
用细铜丝(电源线里面的那种)5支,一支大概2A左右,5个是10A,一头接星点,一头拿钳子夹着备用,把机器打着,等速度上来后拿钳子夹着的那头线碰触A B C任何的一个,如果能烧断线,充磁成功。测量电压,应该能到380了,如果烧不断,检查转子铜园环里+外-接的整流器是否正确,检查整流器,检查励磁线圈匝间是否有短路。励磁线圈最好分别垫上绝缘纸,检查接线是否正确,检查碳刷压力... 祝你成功。
发表于 2014-7-30 06:38:30 | 显示全部楼层
励磁线圈不对。。
 楼主| 发表于 2014-7-30 16:28:45 | 显示全部楼层
奇怪了昨晚查到凌晨也没查出原因来,接线没错,奇怪了,两台一样的接法一样那台很好 这台就是不发电,转子接36V试了一下在33V左右应该没问题。转子滑环接触不良应该不可能,外加80V励磁电压可以发出电来。急!有谁遇到过这种情况啊
发表于 2014-7-30 22:03:52 来自手机 | 显示全部楼层
我来学习的,不知道楼主的带动发电机转速够不够
发表于 2014-7-30 22:22:41 | 显示全部楼层
肯定有问题,就是你没找到,当局者迷嘛
发表于 2014-7-31 19:06:34 来自手机 | 显示全部楼层
转子线圈有两个反了,四个线圈只有两个在工作,查一下不难找!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 10:48 , Processed in 0.064090 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表