楼主: zh305770107

1.5P格力空调开机三十秒保护

[复制链接]
发表于 2014-7-26 13:33:28 | 显示全部楼层
排除散热、电压等因素外压缩机原因可能性比较大。
发表于 2014-7-26 13:35:28 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2014-7-26 13:33
排除散热、电压等因素外压缩机原因可能性比较大。

修好了,可能高压阀没有开
发表于 2014-7-26 13:43:30 | 显示全部楼层
管路堵了,卸掉制冷剂,吹通管路
发表于 2014-7-26 14:23:13 | 显示全部楼层
新手,学习学习
发表于 2014-7-26 14:25:27 | 显示全部楼层
学习         学习
 楼主| 发表于 2014-7-26 14:29:41 | 显示全部楼层
魔將軍 发表于 2014-7-26 13:35
修好了,可能高压阀没有开

管道哪里来的那么多铁锈啊,
发表于 2014-7-26 14:49:58 | 显示全部楼层
学习了!铁锈????
发表于 2014-7-26 14:56:13 | 显示全部楼层
zh305770107 发表于 2014-7-26 14:29
管道哪里来的那么多铁锈啊,

压缩机
发表于 2014-7-26 16:55:46 | 显示全部楼层
看我翻了几页,终于看到问题解决了。过滤器堵了?又让兄弟赚了个原装压缩机
发表于 2014-7-26 17:04:16 | 显示全部楼层
可能是压机的问题