楼主: zh305770107

1.5P格力空调开机三十秒保护

[复制链接]
发表于 2014-7-26 11:51:54 | 显示全部楼层
hbdu 发表于 2014-7-26 11:48
不可能是冰堵,冰堵要停机等冰溶化后,才能再起动。

病毒不会这样,冰堵压缩机会启动,管道会响。
发表于 2014-7-26 11:59:14 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-7-26 12:18:33 | 显示全部楼层
魔將軍 发表于 2014-7-26 11:51
病毒不会这样,冰堵压缩机会启动,管道会响。

修好了.
................................
发表于 2014-7-26 12:25:29 | 显示全部楼层
那里堵
发表于 2014-7-26 12:30:16 | 显示全部楼层
平衡压力高了,放点,还有就是看看冷凝器散热怎么样?
 楼主| 发表于 2014-7-26 12:30:58 | 显示全部楼层
sqliliwei 发表于 2014-7-26 12:30
平衡压力高了,放点,还有就是看看冷凝器散热怎么样?

修好了,
........
发表于 2014-7-26 12:34:43 | 显示全部楼层
不要意思说,可能是高压阀门没有开
 楼主| 发表于 2014-7-26 12:37:44 | 显示全部楼层
魔將軍 发表于 2014-7-26 12:34
不要意思说,可能是高压阀门没有开

呵呵,过滤器半堵,已经解决了,
发表于 2014-7-26 12:58:42 来自手机 | 显示全部楼层
像风一样 发表于 2014-7-26 09:07
结果快点出来啊  有点等不急了

不用急慢慢想
发表于 2014-7-26 13:32:34 来自手机 | 显示全部楼层
zh305770107 发表于 2014-7-26 10:50
压机换过了,...........

那你重点检查四通阀了,可能焊压机时,四通阀芯伤到了,有点窜气