志高2匹柜机运行一会压机就停显示E4

[复制链接]
发表于 2014-7-23 23:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
      昨天安装一台志高2匹柜机 , 氟以前被放完从新加上雪种   开机试好 才过1个小时用户就打电话来说 机子运行30-50分钟外机不工作显示E4 !!换了风机电容。跟管温 还是没用  求哪位师傅指点一下!!!
发表于 2014-7-23 23:20:35 | 显示全部楼层
E4 系统压力过高
发表于 2014-7-23 23:21:24 | 显示全部楼层
放掉点F
 楼主| 发表于 2014-7-23 23:25:35 | 显示全部楼层

不是   看了外机运行时  无异常啊   才换的   风扇电容  跟管温
发表于 2014-7-23 23:50:36 来自手机 | 显示全部楼层
我刚刚也碰到一台一样故障的机器,求解答,该搞的全部搞了,还是不行
发表于 2014-7-23 23:56:35 | 显示全部楼层
不是氟利昂加多的,你看看外机翅片是不是很脏,脏了就用水冲冲会好的
发表于 2014-7-24 00:05:21 | 显示全部楼层
抽空不彻底。。。。

发表于 2017-7-22 21:22:33 | 显示全部楼层
检查传感器的阻值,正常值应是4-5K。
发表于 2017-7-22 21:30:39 来自手机 | 显示全部楼层
看一下电压是否在210v以上,低于210v就会导致压机过热保护,量一下电流,具体原因再查一下吧。
发表于 2017-7-22 21:40:50 来自手机 | 显示全部楼层
第一查看风机电容,第二查看雪种是否过多,,第三部查看外机脏不脏,查看内机传感器,如果都没问题,就直接换板,