楼主: 卧薪尝胆

求兄弟们帮忙分析下这台空调

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-7-23 14:23:36 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2014-7-23 14:05
把外热交洗一下再检漏后加氟至两个阀门一样冷就好了

好的,摸了外风不是很热,按理说这两天的在风机的风应该烫手才对
发表于 2014-7-23 14:24:43 | 显示全部楼层
既然外热交不热,缺氟的可能性就比较大了
发表于 2014-7-23 14:27:59 | 显示全部楼层
挂个电流表加氟,当电流在额定电流下看看低压端压力是否在0.43——0.5M之间,最好征得用户同意先清洗下机器效果会更加良好的。
发表于 2014-7-23 14:29:16 | 显示全部楼层
判断什么故障,立即处理,走那么多弯路还是回到原点,这样修东西连稀饭都没有得吃。
 楼主| 发表于 2014-7-23 14:38:19 来自手机 | 显示全部楼层
魔將軍 发表于 2014-7-23 14:29
判断什么故障,立即处理,走那么多弯路还是回到原点,这样修东西连稀饭都没有得吃。

因为数据不全,怎能盲目去加氟,十几年没修过的机子,下午我让他找个长梯子,再看看
发表于 2014-7-23 14:43:58 | 显示全部楼层
现在修空调的人那么多,一下不修好,下面的不是催,就是找别人了,快点修好,给人家一个好影响。
 楼主| 发表于 2014-7-23 14:45:32 来自手机 | 显示全部楼层
魔將軍 发表于 2014-7-23 14:43
现在修空调的人那么多,一下不修好,下面的不是催,就是找别人了,快点修好,给人家一个好影响。

他坐等我修呢,
发表于 2014-7-23 14:55:20 | 显示全部楼层
他心里肯定骂你,说你不会修,害他被热那么久。
发表于 2014-7-23 14:59:44 | 显示全部楼层
唉新手有点怯,也是;我第一次单人去修,腿还打哆嗦呢,我还不如他呢,可那个时候没有网络,师傅都很牛
发表于 2014-7-23 15:11:12 | 显示全部楼层
有台格力柜机,2P,用户说耗电很利害。上电启动不了,发现温度传感器都没有,客户说之前开心开机,也试过重新打上开关就启动不了,后来不知怎的又能开了,于是接上15K传感器,开机,电流一直升,高到13点几安,制冷正常,各位兄弟有没有碰到过这种情况?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 13:39 , Processed in 0.053351 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表