三菱空调1.5p,客户反应效果差,内机出风有冷气,但不是很凉,房间最多降到二十八九度,十五六个平方的房间,因为梯子不够高只测得外机低压压力0.35mp,粗细管都挂露,但是细管较凉,粗管挂露但不是很凉,机器安装后就没修过,各位先帮忙分析分析,下午去修再补上详细数据
发表于 2014-7-23 13:37:09 | 显示全部楼层
就是一个缺氟
发表于 2014-7-23 13:39:48 | 显示全部楼层
加F,等等热保护,加就麻烦了。
发表于 2014-7-23 13:40:50 | 显示全部楼层
0.35Mp 氟不够啊!配合着额定电流,加到0.4-0.5 看看效果吧。
发表于 2014-7-23 13:43:05 | 显示全部楼层
要么缺F 要么 大管握扁
 楼主| 发表于 2014-7-23 13:44:29 来自手机 | 显示全部楼层
婷婷。 发表于 2014-7-23 13:40
0.35Mp 氟不够啊!配合着额定电流,加到0.4-0.5 看看效果吧。

梯子够不着,今天客户找个长梯子在去看
发表于 2014-7-23 13:47:21 | 显示全部楼层
一是外热交太脏,二是缺氟。
 楼主| 发表于 2014-7-23 14:01:48 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2014-7-23 13:47
一是外热交太脏,二是缺氟。

周大师都来了,我下午去看看没法看到详细的数据
 楼主| 发表于 2014-7-23 14:05:02 来自手机 | 显示全部楼层
魔將軍 发表于 2014-7-23 13:39
加F,等等热保护,加就麻烦了。

只是看了一下,不知道是什么状况,只想说,谁把空调装这么高
发表于 2014-7-23 14:05:29 | 显示全部楼层
把外热交洗一下再检漏后加氟至两个阀门一样冷就好了