美的空调KFR-51LW/DY-X(E5)出风口一半热风一半凉风

  [复制链接]
发表于 2010-1-17 13:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调是前年买的,美的KFR-51LW/DY-X(E5)。以前一直好好的,但前几天气温抵,出风口一半热风,一半凉风,我自己也不懂什么毛病,以为效率低,我就清洗了一下室内机的过滤网,洗完就装上了,这以后就出问题了,每天第一次一开机就掉电,但只掉一次,再次合上闸以后开机就行了,第二天再开还是第一次开机就掉闸,再合上闸再开机就没事了。真是无语了。
发表于 2010-1-17 14:13:09 | 显示全部楼层
k空调听该没问题,我想和你家的电源有关系,外机接线盒
发表于 2010-1-17 16:23:53 | 显示全部楼层
检查电源连线是否有问题
发表于 2010-1-17 16:50:53 | 显示全部楼层
电源电路有接触不良的情况!效果不好可能是系统缺F的原因!
 楼主| 发表于 2010-1-17 17:04:57 | 显示全部楼层
可是电源没动过呀,这前用的好好的,连插头都没动过。而且为什么每次掉一次以后就好了呢?
发表于 2010-1-17 21:01:12 | 显示全部楼层
究竟是掉闸还是跳闸,应该还是电源的问题,紀续用问题就会反应出来,结触不好的位置会烧胡,空调就不通电了。
 楼主| 发表于 2010-1-18 22:02:21 | 显示全部楼层
掉和跳不一样吗?晕!就是空开跳了,家里没电了。
发表于 2010-1-22 22:42:49 | 显示全部楼层
1.可能空调在清洗时,掉进东西了。风扇风机卡住,
开机第一次因启动电流过大跳闸
2.断路器容量小,计算家里电器总功率
发表于 2010-1-22 22:52:20 | 显示全部楼层
测量起动电流看看,合不合该机的电流.
发表于 2010-1-23 13:50:32 | 显示全部楼层
空气开关的问题。我以前遇到过。