海信2匹变频,现象是内机正常,外机风机压机全不动。查外机主板通信信号正常,220电压正常,310也有,主板电源灯正常点亮,观察主板上三个故障灯同时闪烁。
如果这时你去查故障代码表呢?嘿嘿,你会发现3灯同时闪烁是压缩机运转正常,都特么不转了怎么还会是正常运转呢?这不是胡说嘛!只能继续往下查。
再测板上低压 5和 15,有问题了,电压不稳,始终在跳变中,开关电源故障无疑。那么那个电源指示灯怎么就亮的那么好看呢?拆下板来观察原来那个电源灯是由 300通过几个电阻降压后点亮的,也就是说只要有300伏那个小灯就亮(这里有点误导)。
电压跳变不稳定说明电源能起振,变压器也应该没事,输出端电压跳动通常是反馈电路有问题。反馈电路也很简单,总共就一个光耦一个二极管俩电阻。先换光耦,用817代换521然后试试,特么的还跳,仔细点再查,用表笔杵的了半天发现一个贴片电阻挂了。那字太小啊!带着眼镜瞪了看着好像是180欧,从旧板子上拆下一100欧的先焊上。
再试,好了!三个灯同时点亮了, 5和 15、 12都有了。
后来试机时才看明白,故障表上写的3灯同时闪烁表示压机运转正常是对的,但那频率是1秒1次。我的这个没修好之间大概是1秒闪3次。
IMG_20140720_211359.jpg IMG_20140720_211336.jpg IMG_20140720_211213.jpg

评分

参与人数 3威望 +6 金币 +1 收起 理由
高端家维 + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!
polymath + 3 原创内容!
星光里 + 3 不错哦!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2014-7-20 21:25:09 | 显示全部楼层
谢谢分享丶学习了丶丶丶
发表于 2014-7-20 21:27:44 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
发表于 2014-7-20 21:37:48 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,楼主真细心!!
发表于 2014-7-20 21:38:42 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享经验
发表于 2014-7-20 21:45:39 | 显示全部楼层
好经验,值得学习
发表于 2014-7-20 21:48:51 | 显示全部楼层
能修板子!真心赞一个!
发表于 2014-7-20 21:53:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验
发表于 2014-7-20 21:59:22 | 显示全部楼层
感谢您的经验分享
 楼主| 发表于 2014-7-20 22:02:36 | 显示全部楼层

看起来是同乡哦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 16:52 , Processed in 0.069427 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表