空调漏水研究很久才发现是后背板有个冷凝水槽被脏物堵住

[复制链接]
发表于 2014-7-19 13:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这几天下雨,天气凉快的跟秋天似的,闲来无事,说说昨天修的2台空调漏水故障,一台快漏,去了拿到出水管,猛吹一口气,解决问题。另外一台是海尔变频返修漏水。这台空调去年修过,当时故障是外板风扇变频控制块坏,挖开外板密封胶,邮购集成块换后还是不转,征求用户同意,换成普通风扇电机,用一个50度常开温控绑定压缩机出气管,自动控制风扇启动,告诉用户停机不用后要[attachimg]314093拨插头。今年说内机工作2一3小时后漏水,第一次去没看到故障,鼓动用户加氟清洗,再掏出水口,收费走路。过2天又报漏水,去了打开外壳,研究很久才发现是后背板有个冷凝水槽被脏物堵住,抹掉正常。有些空调没有这个水槽。
k888.jpg

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
蓝星家电 + 3 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-7-19 14:17:00 | 显示全部楼层
谢谢分享,看到格力的好几款内机后面都有水槽。
发表于 2014-7-19 14:18:19 | 显示全部楼层
这种现象还是不少的!
发表于 2014-7-19 14:51:55 | 显示全部楼层
谢谢分享,论坛有你更精彩。支持!
发表于 2014-7-19 15:38:58 | 显示全部楼层
现象还是不少
发表于 2014-7-19 16:10:37 | 显示全部楼层
有好几台人家没修好的机子我修时大都是这原因。
发表于 2014-7-19 16:38:28 | 显示全部楼层
漏水让加氟,呵呵
发表于 2014-7-19 16:57:57 | 显示全部楼层
格力  有很多 有小水巢  有时候墙上的灰掉在里面 都会堵
发表于 2014-7-19 18:16:36 | 显示全部楼层
经常遇到,谢谢分享!