今天修一个海尔60变频空调,开机一会出E7故障,内机板黄灯闪10下,有师傅知道什么情况吗,打算换探头,不知道什么情况
发表于 2014-7-19 12:27:12 来自手机 | 显示全部楼层
有代码省了一半时间了,查下代码含义呗
 楼主| 发表于 2014-7-19 12:29:57 来自手机 | 显示全部楼层
就是F7代码
 楼主| 发表于 2014-7-19 12:40:19 来自手机 | 显示全部楼层
晕,代码是E7故障,,又知道的师傅吗?
发表于 2014-7-19 12:55:31 来自手机 | 显示全部楼层
查外机供电  以前买过一台海尔变频e7是模块故障
发表于 2014-7-19 14:15:15 | 显示全部楼层
就看是那一个系列的机器了,各个系列的机器E7解释是不一样的
                                                                       
                                                                       
编 制:      王希波                     审批 :高延光                                                                       
                                                                       
                   会签:                刘俊东、刘朋                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
序号        适用机器型号        故障类型        故障显示方式                                                故障原因
                        运转        制热        制冷        室内        室外        可恢复       
1        KF(R)-25GW/HG(ZXF)  KF(R)-35GW/HG(ZXF) KF(R)-23GW/HB(ZXF)  KF(R)-33GW/HB(ZXF)  KFR-28GW/HB(BPF)  KFR-35GW/HB(BPF)以上两种机型是铁壳外机         室内热敏电阻异常        闪                灭        灭        *                *        1.接插件接触不良或控制基板不良2、热敏电阻短/断
                热交热敏电阻异常        闪                亮        亮        *                *        1.接插件接触不良或控制基板不良3、热敏电阻短/断
                EEPROM异常        闪        亮        闪        *                        1.控制基板是否损坏;2.是否有强干扰源
                内风机异常        灭        亮        闪        *                        1.内风机是否损坏;2.基板是否损坏;3.含油轴承是否运转不良.
2        "KF(Rd)-60LW/G(ZXF) KF(Rd)-50LW/G(ZXF) KF(Rd)-50LW/G(ZYF) KF(Rd)-60LW/G(ZYF) KF(Rd)-71LW/G(ZXF) KF(Rd)-71LW/G(ZYF) KF(Rd)-60LW/K(ZXF) KF(Rd)-58LW/K(ZXF) KF(Rd)-68LW/K(ZXF) KF(Rd)-48LW/K(F)  KF(Rd)-48LW/K(XF) KF(Rd)-48LW/K(YF) KF(Rd)-58LW/K(F)  KF(Rd)-58LW/K(XF) KF(Rd)-58LW/K(YF) KF(Rd)-68LW/K(F)  KF(Rd)-68LW/K(XF) KF(Rd)-68LW/K(YF) KF(Rd)-71LW/K(F)  KF(Rd)-71LW/K(XF) KF(Rd)-71LW/K(YF)   KFRd-50LW/V(ZXF)    KFRd-60\71LW/V(ZXF)    KFRd-48、50LW/Z2          KF-48LW/Z2          KFRd-58LW/Z2          KF-58LW/Z2          KFRd-71LW/Z2          KF-71LW/Z2            KF-45LW/Z2           KFRd-48LW/K2          KF-48LW/K2           KFRd-58LW/K2          KF-58LW/K2           KFRd-68LW/K2          KF-68LW/K2           KFRd-50、60、71LW/VA(ZXF)  KF(Rd)-50LW/G(ZXF) KF(Rd)-50LW/G(ZYF) KF(Rd)-60LW/G(ZXF) KF(Rd)-60LW/G(ZYF) KF(Rd)-71LW/G(ZXF) KF(Rd)-71LW/G(ZYF)   KFR-70LW/Z(S)   KF(Rd)-48LW/Z   KF(Rd)-58LW/Z
KF(Rd)-70LW/Z    KF(Rd)-70LW/Z(S)  KFRD-75LW/G(ZXF) KFRD-75LW/@(F)"        E1室内环境温度传感器保护        E1                                                1.查室内环境温度传感器是否短路或开路。2.换内板
                E2室内盘管温度传感器保护        E2                                                1.查室内盘管温度传感器是否短路或开路。2.换内板
                压力保护        E6                                               
                E7电源低电压保护        E7                                                1.查内板电阻R2是否烧坏。若烧坏,换电阻即可。2.查内板TV-01原副边线圈是否断路,若断路,则换TV-01。
                E8面板与内机通信故障        E8                                                1.查内板电阻R13是否烧坏。若烧坏,换电阻即可。2.查内板L2、L3线圈是否断路,若断路,则换L2、L3即可。3.根据实际电网情况,考虑将L2、L3分别用短接线短接。
                不开机                                                        1.查变压器是否烧坏。正常则进入下一步。2.查电源滤波器LX102是否腿断,若是换LX102。3.查保险丝烧否,若是,则换保险丝。4查+5V,+12V电源正常,内电脑板在测短接内板XT2端子,仍不工作,可判定单片机损坏,换内电脑板。
                制热外风机时开时停                                                        属空调器正常保护,向用户解释清楚。
                不制冷                                                        压机继电器坏。
                压机工作不制热                                                        换向阀继电器坏。
                外风机不转                                                        风机继电器坏。
                内风机不转                                                        内板风机输出继电器坏。
序号        适用机器型号        故障类型        故障显示方式                                                故障原因
                        电源        定时        运转        室内        室外        可恢复       
3        KF(R)-35GW/Z        室内热敏电阻异常        闪        灭        灭        *                *        1.接插件接触不良或控制基板不良
        KF(R)-25GW/Z        热交热敏电阻异常        闪        亮        亮        *                *        1.接插件接触不良或控制基板不良
        KF(R)-32GW/Z        除霜热敏电阻异常        亮        亮        闪                *        *        1.接插件接触不良或控制基板不良
        KF(R)-23GW/Z        吐出热敏电阻异常        闪        亮        灭                *        *        1.接插件接触不良或控制基板不良
        KFR-28GW/K(BPZXF)        基板热敏电阻异常        亮        灭        闪                *        *        1.接插件接触不良或控制基板不良
        KFR-35GW/K(BPZXF)        模块热敏电阻异常        亮        闪        亮                *        *        1.接插件接触不良或控制基板不良
        KFR-26GW/M(JF)        室外热敏电阻异常        亮        闪        灭                *        *        1.接插件接触不良或控制基板不良
        KFR-36GW/M(F)        传送异常        灭        灭        闪        *        *                1.周围有大的干扰源,2.接线错误或控制基板不良
        KF-36GW/M(F)        压机运转异常        闪        灭        亮                *                1.压缩机有无抱轴现象。2.功率模块有无损坏。
        KFR-26GW/M(F)        吐出温度过升保护        灭        闪        灭                *                1.系统是否缺气或注气量过多2.电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)3.毛细管是否有堵塞现象4.传感器或控制基板元件是否异常5.室内外环境温度是否过高
        KF-26GW/M(F)        AC电流保护、定频机电流超限        闪        闪        灭                *                1.系统是否注气量过多。2.电压是否过低(187V以下)。3.CT或控制基板元件是否异常
        KFR-32GW/M(F)        DC电流保护        闪        闪        亮                *                1.压缩机有无抱轴现象。2.功率模块有无损坏。3.电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)
        KF-32GW/M(F)        不足电压保护        灭        闪        亮                *                1. 电压是否过低        2. 控制基板是否损坏
        KFR-36GW/M(BPF)  KF-36GW/MK(YF)        室外基板温度保护        灭        闪        闪                *                1. 控制基板是否异常    2. 室外环境温度是否过高
        KFR-28GW/M(BPF)     KFR-48GW/K(ZXF)KFR-36GW/MK(YF)         模块温升保护        亮        闪        闪                *                1. 压缩机有无抱轴现象。2. 功率模块有无损坏。  3. 散热胶是否均匀。     4. 电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)
        KF(R)-36/26GW/N(F)        高负荷保护        闪        闪        闪        *                        1. 过滤网是否堵塞     2. 室内外环境温度是否过高                     3. 注气量是否过多        4. 控制基板元件是否损坏5. 电压是否过高或过低
        KFR-28GW/HB(BPF)        CT断线保护        闪        灭        闪                *                1. 控制基板是否损坏   2. 系统缺气                3. 四通阀换向不到位
        KFR-35GW/HB(BPF)        EEPROM异常        闪        亮        闪        *        *                "1.控制基板是否损坏

"
        KFR-33GW/M(F)        内风机异常        灭        亮        闪        *                        1.内风机是否损坏
序号        适用机器型号        故障类型        故障显示方式                                                故障原因
                        运行          制热        制冷        室内        室外        可恢复       
4        KF(R)-25GW/HB(F)         室内热敏电阻异常        闪        灭        灭        *                *        传感器短路或开路
        KF(R)-35GW/HB(F)        热交热敏电阻异常        闪        亮        亮        *                *        传感器短路或开路
        KFR-28GW/C(BPF)        内风机异常        灭        亮        闪        *                        内风机无返馈
        KF(R)-25GW/K(F)        EEPROM异常        闪        闪        亮           *                        数据错误或无EEPROM
        KF(R)-33GW/K(F)                                                               
5        KFR-26GW/(BP)1        室内环境温度传感器短(断)路        闪        灭        灭                               
        KFR-35GW/(BP)1        室内热交温度传感器短(断)路        闪        亮        亮                               
        KFR-26GW/(BP)2        除霜温度传感器短(断)路        亮        亮        闪                               
        KFR-35GW/(BP)2        压缩机排气温度传感器短(断)路        闪        亮        灭                               
        KFR-35GW/C(BPF)        线路板上热敏电阻短路        亮        灭        闪                               
                通讯异常        灭        灭        闪                               
                排气管温度过高        灭        闪        灭                               
                AC电流过高        闪        闪        灭                               
                DC电流过高        闪        闪        亮                               
                CT断线        闪        灭        闪                               
                电压过低        灭        闪        亮                               
                室外线路板过热        灭        闪        闪                               
                高负载高限制        灭        闪        闪                               
6        KF(R)-33GW/Z1        进风温度短路或开路        灭        灭        闪                               
        KFRd-23GW/Z1-30        盘管温度短路或开路        亮        亮        闪                               
        KFRd-32GW/Z1-30        室内风机报警        室内风机加压后10秒仍检测不出风机脉冲,关闭向室内风机的输出电压,待机30秒后,再向风机加电压,10秒内仍无风机脉冲,发出报警信号,电源灯,运行灯以1Hz/s闪2下,然后电源灯,定时灯,运行灯3灯全闪1秒,依次循环                                               
        KFRd-33GW/Z1-30                                                               
        KFR-23GW/D1                                                               
        KF(R)-32GW/L1(L30)                                                               
序号        适用机器型号        故障类型        故障显示方式                                                故障原因
                        运行          制热        制冷        室内        室外        可恢复       
7        KFR-50LW/V(BPZXF)        室内温度传感器故障                F1                                       
        KFR-60LW/V(BPZXF)        室内热交传感器故障                F2                                       
        KFR-68LW/V(BPZXF)        室内制热过载                F4                                       
        KFR-58LW/K(BPQYF)        室内制冷结冻                F5                                       
        KFR-68LW/K(BPQYF)        面板内机通讯故障                F7                                       
        KFR-48LW/K(BPF)        模块故障                E1                                       
        KFR-48LW/K(BPXF)        无负载                E2                                       
        KFR-58LW/K(BPF)        内、外机通讯故障                E3                                       
        KFR-58LW/K(BPXF)        压机过热                E4                                       
        KFR-68LW/K(BPF)        总电流过流                E5                                       
        KFR-68LW/K(BPXF)        环温传感器故障                E6                                       
        KFR-52LW/M(BPJXF)        热交传感器故障                E7                                       
        KFR-58LW/M(BPJXF)        单片机ROM坏                E8                                       
        KFR-68LW/M(BPJXF)        电源过压、欠压保护                EA                                       
        KFR-60LW/V(BPZXF)        室外制冷过载                EC                                       
        KFR-52LW/N(BPJXF)        EEPROM错                EE                                       
         KFR-58LW/N(BPJXF)        压力保护                ED                                       
        KFR-50LW/@(BPJXF)        外回气传感器故障                EB                                       
                压缩机传感器异常                E9                                       
                加湿缺水                F8                                       
        适用机器型号        故障名称        内电脑板LED1                内电脑板LED2                                故障原因
                        状态        次数        状态        次数                       
        等所有带有温度显示的变频柜机系列        室温传感器故障        闪        1        灭                                短路/断路
                热交传感器故障        闪        2        灭                                短路/断路
                室内制热过载        闪        3        灭                                管温>72℃
                室内制冷结冰        闪        4        灭                                管温<-1℃
                通讯故障(面板、室内外)        闪        5        灭                                通讯回路故障
                模块故障        灭                闪        1                        模块过热,过流,短路
                无负载        灭                闪        2                        电流传感器故障或压机未起
                压机过热        灭                闪        4                        压机温度>120℃
                总电流过流        灭                闪        5                        电流>17A
                环温传感器故障        灭                闪        6                        短路、断路
                热交传感器故障        灭                闪        7                        短路、断路
                单片机ROM坏        灭                闪        8                        ROM坏
                电源过压保护        灭                闪        10                        电压>270V
                室外制冷过载        灭                闪        12                        室外热交温度>72℃
                E2ROM错        灭                闪        14                        E2ROM坏
                故障名称        室外电脑板                                                故障原因
                        LED4        LED3        LED2        LED1                       
                        状态        状态        状态        状态                       
                模块故障        灭        灭        灭        亮                        模块过热,过流,短路
                无负载        灭        灭        亮        灭                        电流传感器故障或压机未起
                通讯故障        灭        灭        亮        亮                       
                压机过热        灭        亮        灭        灭                        压机温度>120℃
                总电流过流        灭        亮        灭        亮                        电流>17A
                环温传感器故障        灭        亮        亮        灭                        短路、断路
                热交传感器故障        灭        亮        亮        亮                        短路、断路
                风机启动故障                                                        (保留)
                制冷结冰        亮        灭        灭        亮                       
                电源过压保护        亮        灭        亮        灭                        电压>270V
                制冷过载        亮        灭        亮        亮                       
                制冷过载        亮        亮        灭        灭                        室外热交温度>72℃
                压机强制转换                                                        (保留)
                E2ROM错        亮        亮        亮        灭                        E2ROM坏
                正常待机        亮        亮        亮        亮                       
序号        适用机器型号        故障类型        故障显示方式                                                故障原因
                        运行          制热        制冷        室内        室外        可恢复       
8        KR-32 N/(F)        室内温度传感器故障        F1                                               
        KR-50W/A(BP)        室内热交传感器故障        F2                                               
                制热过载        F4                                               
                室内EEPROM错        F6                                               
                线控器与主板通讯故障        F7                                               
                无负载        E2                                               
                室内外通讯故障        E3                                               
                总电流过流/AC过电流/DC过电流        E5                                               
                室外热敏电阻异常        E6                                               
                异运转        E8                                               
                压机排气温度过高保护        E9                                               
                电源低压保护        E10                                               
9        KFR-36GW/B(BPF)        室内环境温度传感器        E1                                                热敏电阻断路短路或接线端子接触不良
        KFR-28GW/(BPJF)         室内热交温度传感器        E2                                               
        KFR-28GW/@(BPF)        室外除霜温度传感器        F21                                               
        KFR-36GW/@(BPF)        室外排气温度传感器        F25                                               
                室外环境温度传感器        F6                                               
                "CT断线
   
"        F24                                                1.CT不良,更换室外基板。 2.漏气,压缩机频率固定在58HZ测定压力,根据运转特性表判断
                排气管温度过升保护        F4                                                排气温度超过120℃
                过电流保护AC电流检知        F22                                                "1.高负荷(填充量过大时)强制运转2.电源瞬时停电(遭雷击时)3.电源电压过低
"
                过电流保护DC电流运转        F23                                                "1.高负荷(填充量过大时)强制运转)2.功率模块不良3.电源电压过低4.外机基板
"
                制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小        E9                                                "1.过滤网堵塞2.热交温度传感器异常3.室内机基板4.室内电机
"
                压机运转异常或功率模块异常        F11                                                "1.高负荷(填充量过大时)强制运转2.外机基板3.电源电压过低4.功率模块不良5.压机锁住6.压机功率模块控制信号线接触不良
"
                面板主板通讯异常        E8                                                1.主板电源不良2.高压集尘板打火
序号        适用机器型号        故障类型        故障显示方式                                                故障原因
                        运行          制热        制冷        室内        室外        可恢复       
10        KFR-36GW/(JF)       KF(R)-27(32、35)GW/V(ZXF)        室内传感器故障        E1                                               
        KFR-36GW/C(F)  KFRd-27(32、35)GW/V(ZXF)        热交传感器故障        E2                                               
        KF(R)-26GW/(JF)KF(R)-50(60)GW/V(ZXF)        EEPROM错        E4                                               
        KF(R)-36GW/A(JF)KF(R)-25GW/G(ZXF)        面板和内机间通讯故障        E8                                               
        KFR-26GW/@(F)KF(R)-35GW/G(ZXF)        除霜温度传感器异常        F21                                               
        KF(R)-50(60)GW/V(ZXF)        CT断线保护        F24                                               
        KF(R)-27(32、35)GW/VKF-25GW/G(ZF)        室内风机故障        E14                                               
        KFRd-27(32、35)GW/VKF-35GW/G(ZF)        离子集尘故障        E16                                               
11        适用机器型号        故障类别        故障显示                                                故障原因
                        横条1        横条2        横条3        横条4        横条5        可恢复       
        KFR-25GW/H(F)        室内环温热敏电阻异常        闪        灭        灭        灭        灭        *       
                室内热交热敏电阻异常        闪        闪        灭        灭        灭        *       
                面板主板通讯异常        闪        闪        灭        亮        亮        *       
                AC电流保护        灭        灭        闪        灭        灭        *       
                高负荷保护        亮        闪        闪        闪        灭        *       
                CT断线保护        亮        闪        闪        闪        闪        *       
                EEPROM异常        亮        亮        闪        灭        灭               
12        KFR-26GW/HK(DBPXF)        室内环稳热敏电阻异常        闪        灭        灭        灭        灭        *       
        KFR-28GW/HK(DBPXF)        室内热交热敏电阻异常        闪        闪        灭        灭        灭        *       
        KFR-32GW/HK(DBPXF)         室外除霜热敏电阻异常        闪        闪        闪        灭        灭        *       
         KFR-35GW/HK(DBPXF)        室外排气热敏电阻异常        闪        闪        闪        闪        灭        *       
        KFR-26GW/HK(BPXF)        室外基板热敏电阻异常        闪        闪        闪        闪        闪        *       
        KFR-35GW/HK(BPXF)        室外环温热敏电阻异常        闪        闪        闪        闪        亮        *       
        KF(R)-25GW/HK(XF)        室内外基板通讯异常        闪        闪        闪        亮        亮               
        KF(R)-35GW/HK(XF)        面板主板通讯异常        闪        闪        亮        亮        亮               
                压机运转异常        闪        亮        亮        亮        亮               
                排气温度过高保护        灭        闪        灭        灭        灭               
                AC电流保护        灭        灭        闪        灭        灭               
                DC电流保护        灭        灭        灭        闪        灭               
                电源电压不足保护        灭        灭        灭        灭        闪               
                室外基板温度保护        亮        闪        灭        灭        灭               
                模块温升保护        亮        闪        闪        灭        灭               
                高负荷保护        亮        闪        闪        闪        灭               
                CT断线保护        亮        闪        闪        闪        闪               
                EEPROM异常        亮        亮        闪        灭        灭               
                        亮        亮        闪        闪        灭               
序号        适用机器型号        故障类型        故障显示方式                                                故障原因
                        运行          制热        制冷        室内        室外        可恢复       
        KFR-35GW/V(DBPZXF)        室内热敏电阻异常        E1                                                室内故障
        KFR-25GW/V(DBPZXF)         热交热敏电阻异常        E2                                                室内故障
                室外EEPROM故障        E3                                                室外控制板故障
                IPM保护        E4                                                室外模块故障
                AC电流过流保护或电流传感器坏        E5                                                室外模块故障
                CBD(室外控制板)与模块通讯故障        E6                                                室外控制板故障
                压机过温\压力过高保护        E7                                                室外控制板故障
                电源过压/欠压保护        E8                                                室外模块故障
                压机堵转        E9                                                室外模块故障
                吐出温度保护        E10                                                室外控制板故障
                外风机异常保护        E11                                                室外控制板故障
                室外除霜电阻异常        E12                                                室外控制板故障
                室外吸气电阻异常        E13                                                室外控制板故障
                室外环境电阻异常        E14                                                室外控制板故障
                室外吐气电阻异常        E15                                                室外控制板故障
                压机吸气过高        E16                                                室外控制板故障
                内机、外机通讯异常        E17                                                内外通讯故障
                室内EEPROM异常        E18                                                室内故障
                内风机异常        E19                                                室内故障
                压机运行失步压机脱离位置        E20                                                室外模块故障
                位置检测回路故障        E21                                                室外模块故障
                压机损坏        E22                                                室外模块故障
                室内过负荷停机        E23                                                室内故障
                室内防冰霜停机        E24                                                室内故障
                室内TC不正常        E25                                                室内故障
                压机振动过大        E26                                                室外模块故障
                压机启动异常        E27                                                室外模块故障
发表于 2014-7-19 14:17:36 | 显示全部楼层
如果你嫌看不清,那就到这里去下载
https://www.dzdu.com/forum.php?m ... 933&pid=2796444
发表于 2014-7-19 14:18:38 | 显示全部楼层
1、 CBD(室外控制板)与模块通讯故障 室外控制板故障,
2、室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良,
3、室外低电压保护,
4、面板与主板通迅故障,
5、室内外通讯故障,
6、室外管温异常,
7、E7 闪1次 连续闪 灭连续闪 室内环温或主板故障,
8、室内面板与室内主板通讯故障。
查八
发表于 2016-6-30 10:12:17 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2014-7-19 14:15
就看是那一个系列的机器了,各个系列的机器E7解释是不一样的
                                                                       
                                                                       

谢谢你的无私奉献!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 11:22 , Processed in 0.061828 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表