奔腾空调制冷效果不好

[复制链接]
发表于 2014-7-18 21:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
加制冷剂134A 550克,怠速风速开2档低压0.22mpa,高压1.6MPA,风速开至最大低压0.35MPA,高压1.7MPA,出风口感觉不凉而且出风口温度忽凉(不是很凉)忽温,但排水口水哗哗的很大,客户反映空调不行,转速1500转低压0.18MPA,高压1.8MPA,这种情况是膨胀阀坏了吗?谢谢!
发表于 2014-7-18 23:35:02 | 显示全部楼层
先放掉一点氟试试,看怠速低压能不能下来,并且效果要有改善,如果不行,则换膨胀阀,注意感温包处理好。
发表于 2014-7-19 00:19:22 | 显示全部楼层
检查一下内外循环 还有 暖风关闭了没有
发表于 2014-7-19 05:23:40 | 显示全部楼层
高低压压力都高了,检查散热情况,关闭外循环,是否存在漏热风热气现象。