电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 7977|回复: 4

求助,急急急.....新科变频空调开机保护灯亮

[复制链接]
发表于 2014-7-17 20:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新科27GW/BM变频空调,室外机不工作,开机几分钟后保护灯常亮,2分钟后保护灯灭,一直循环。检查室外机电路板,发现IGBT电路板上有个TOP222Y的开关管击穿,更换后故障依旧。检查过五个传感器都没有问题,室内机电路板电压都正常,求高手指点。
QQ图片20140717205050.jpg
发表于 2014-7-17 21:03:08 | 显示全部楼层
换后电压正常吗?
 楼主| 发表于 2014-7-17 21:08:23 | 显示全部楼层
海涛769 发表于 2014-7-17 21:03
换后电压正常吗?

由于空调安装位置很窄,无法进行测量
发表于 2014-7-22 00:01:56 来自手机 | 显示全部楼层
无低压供电,电源是在模块上的,还是模块有毛病
 楼主| 发表于 2014-7-22 09:27:46 | 显示全部楼层
冰梅 发表于 2014-7-22 00:01
无低压供电,电源是在模块上的,还是模块有毛病

我换了,可可还是有问题
https://www.dzdu.com/forum.php?m ... p;page=1#pid4725115
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 23:27 , Processed in 0.058262 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表