 楼主| 发表于 2015-12-6 20:15:25 | 显示全部楼层
镇江空调维修 发表于 2015-12-6 09:06
外机也不报故障,不知道更换外板有没有用?

边上是不是还有一个小块的板子?
发表于 2015-12-6 20:50:57 | 显示全部楼层
天津老李 发表于 2015-12-6 20:15
边上是不是还有一个小块的板子?

李师傅很高兴您能回复!那个小板上提高功率因数用的(那个小板坏了我直接甩开不用了),到用户家开机制热外机不工作,一查是PFC小板坏了外机四个LED指示灯一个都不亮后来我把PFC小板甩开不用了,大板上灯靠近模块一个LED灯亮了另外三个指示灯不亮压缩机不工作外风机不工作,拔掉压缩机高温保护开关外风机低速运行压缩机不工作,我现在怀疑是不是外机大阪有问题?还请李师傅指点谢谢!!!
 楼主| 发表于 2015-12-6 20:58:27 | 显示全部楼层
镇江空调维修 发表于 2015-12-6 20:50
李师傅很高兴您能回复!那个小板上提高功率因数用的(那个小板坏了我直接甩开不用了),到用户家开机制热 ...

你拔下传感器后那三个灯有反应说明cpu工作正常了。现在怀疑是通讯问题(外机没收到内机的开机信号)
 楼主| 发表于 2015-12-6 20:59:24 | 显示全部楼层
镇江空调维修 发表于 2015-12-6 20:50
李师傅很高兴您能回复!那个小板上提高功率因数用的(那个小板坏了我直接甩开不用了),到用户家开机制热 ...

你可以试试去掉通讯线强启室外机看看
发表于 2015-12-6 21:05:43 | 显示全部楼层
通信电压上26V--24V跳动。希望不是内机板有问题,因为我和用户说上外机大板有问题。
 楼主| 发表于 2015-12-6 21:14:51 | 显示全部楼层
镇江空调维修 发表于 2015-12-6 21:05
通信电压上26V--24V跳动。希望不是内机板有问题,因为我和用户说上外机大板有问题。

24~26的肯定是不对了。通讯故障概率是外板>连机线>内板儿。
先试试强启,如果成功了就换根线试试,再不行就查下外板儿上那几个元件。
发表于 2015-12-6 21:16:26 | 显示全部楼层
嗯谢谢李师傅!!!
发表于 2015-12-7 19:14:24 | 显示全部楼层
天津老李 发表于 2015-12-6 21:14
24~26的肯定是不对了。通讯故障概率是外板>连机线>内板儿。
先试试强启,如果成功了就换根线试试,再 ...

谢谢李师傅!今天去换了外机大板就正常了。
还有一个问题就是外风机转速慢,内机设定制热30度我在外面观察了20分钟,这个外风机电机上直流灯。
发表于 2015-12-7 19:23:18 | 显示全部楼层
外风机电机是直流的。
 楼主| 发表于 2015-12-7 21:02:11 | 显示全部楼层
镇江空调维修 发表于 2015-12-7 19:23
外风机电机是直流的。

直流风机转速由内机管温传感器和外机环温传感器采集数据后通过cpu控制速度,只要制热正常暂不考虑其故障可能。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-1 02:56 , Processed in 0.064293 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表