公司消防设备——点式烟感误报误叫。把这个故障回路的烟感换到别的地方还是叫个不停,把它用压缩空气吹干净了还是叫个不停,嚣叫声吵得人不得安宁,除了在报警主机屏蔽它让它退出,还有没有别的办法,望老师赐教。
烟感.jpg
发表于 2014-7-13 21:10:46 | 显示全部楼层
拆开看一下烟感探头的晶片头是不是很脏。
发表于 2014-7-13 21:15:32 | 显示全部楼层
把烟雾头想法拆开,对芯片认真清洗,彻底晾干,
 楼主| 发表于 2014-7-14 20:58:58 | 显示全部楼层
谢谢老师。祝各位老师好运。
发表于 2014-8-29 14:30:55 | 显示全部楼层
更换探测器不就完了
发表于 2014-9-1 13:29:27 来自手机 | 显示全部楼层
清洗探头,并用高压空气吹干
发表于 2014-9-4 02:14:32 | 显示全部楼层
认真清洗吹干后还不行就直接更换吧
发表于 2014-9-30 05:26:53 来自手机 | 显示全部楼层
换个吧,不贵,免得总错报
 楼主| 发表于 2014-9-30 09:56:51 来自手机 | 显示全部楼层
重新换台烟感报警器,要不要重新设置地址码?谢谢老师。
发表于 2014-10-7 10:42:25 | 显示全部楼层
将里边的感应头用酒精清洗一下。