楼主: 陈氏家修

求助!松下1匹挂机空调,开机换气灯亮,制冷大概5分钟外机就停机,过3分钟又开机。

[复制链接]
发表于 2014-7-13 00:57:03 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,打到除湿模式了吧
发表于 2014-7-13 06:10:38 来自手机 | 显示全部楼层
风之圣痕 发表于 2014-7-13 00:27
松下机型通病!这是室内机管温检测不够低温所致,氟立昂加到6表压或高于六表压即可。加氟再不能解决只能换 ...

我也遇到过,确定这样的吗
发表于 2014-7-13 06:27:27 | 显示全部楼层
压机挂了也这样!昨天刚修一新飞毛病类似楼主,改板故障照旧,压机烫
发表于 2014-7-13 06:58:29 | 显示全部楼层
估计保护了。。。。。。。
发表于 2014-7-13 07:41:20 来自手机 | 显示全部楼层
这款好像是通病,我也遇到过,直接换板了,
发表于 2014-7-13 09:04:26 | 显示全部楼层
按键开机键 不行换版
发表于 2014-7-13 18:43:43 | 显示全部楼层
电压怎么样
发表于 2014-7-13 21:06:01 | 显示全部楼层
风之圣痕 发表于 2014-7-13 00:27
松下机型通病!这是室内机管温检测不够低温所致,氟立昂加到6表压或高于六表压即可。加氟再不能解决只能换 ...

直接换板了.正解!
发表于 2014-7-13 21:24:47 | 显示全部楼层
查什么呀,冰种不够啊
发表于 2014-7-13 22:20:23 来自手机 | 显示全部楼层
花雪情 发表于 2014-7-12 21:46
压力多少,电流多少?松下有的机器外机风扇电机也有保护电路

这个板外机没有保护的吧,我曾换过板好象没有,这板我好象还在呀,还是好的呢