空调压缩机接线柱处理

  [复制链接]
发表于 2014-7-12 19:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
朋友一台美的1.5匹挂机,电话反应说空调插电没事,只要用遥控开机家里漏电保护和楼道漏电保护同时跳闸,心想压机坏可能性大了 ,拿上工具到他家,他还特意试给我看了一下,随着跳闸瞬间,空调外机一声巨响 赶紧断电拆开外机,测40微法电容正常,压机完了 ,不管它司马当活马医,拆开压机接线柱保护盖,一股焦味扑面而来,发现里面锈迹斑斑,还有水蒸气,接线卡严重氧化发黑,拔掉接线,测三端子对外壳电阻很小,数字表二极管档300多欧姆,47型机械表10K档直通。不管它试试看呗,把接线卡子及线全换掉,用砂皮打磨清理接线柱及周围,再用电吹风高温档烘干接线柱10分钟。再测电阻,居然47型机械表10K档只动一毫米左右,有希望 ,通电试机,神奇的好了,救了一台压机,制冷效果不错。
IMG00747.jpg
发表于 2014-7-12 19:27:51 | 显示全部楼层
美的的压缩机最容易烧接线桩
发表于 2014-7-12 19:42:44 | 显示全部楼层
关键是收了多少银子了!!
发表于 2014-7-12 19:45:02 | 显示全部楼层
谢谢分享经验。
 楼主| 发表于 2014-7-12 19:45:22 | 显示全部楼层
luozhihai780517 发表于 2014-7-12 19:42
关键是收了多少银子了!!

朋友吗银子免了,搓一顿。
发表于 2014-7-12 19:58:28 | 显示全部楼层
吃了多少钱的酒和菜
发表于 2014-7-12 20:36:18 | 显示全部楼层
昨天晚上还遇到一台美的1.5P挂机就是接线柱插头烧了,美的的特爱烧
发表于 2014-7-12 20:40:56 | 显示全部楼层
很多跳闸都是因为这个,我就遇到过一模一样的故障,客户不讲理只给了20块钱,还是柜机呢
发表于 2014-7-12 20:45:40 | 显示全部楼层
谢璨宇 发表于 2014-7-12 20:40
很多跳闸都是因为这个,我就遇到过一模一样的故障,客户不讲理只给了20块钱,还是柜机呢

柜机加多个零都不过分~
更何况没给你换压缩机省了不少呢~
这个情况我一般先跟客户讲压缩机坏了要换~
暂时这样处理呢,不敢保证能用多久~
想省钱就搞~
发表于 2014-7-12 20:47:24 | 显示全部楼层
谢璨宇 发表于 2014-7-12 20:40
很多跳闸都是因为这个,我就遇到过一模一样的故障,客户不讲理只给了20块钱,还是柜机呢

修空调20块钱  怕他热死了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 08:00 , Processed in 0.065416 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表