楼主: mljuntd88

关于空调热保护的一点小建议

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-7-14 11:35:10 | 显示全部楼层
我都是一次性杯子加一杯,负压吸进去就行了。一看经常热保,压缩机油发黄的,就要拆开把原来的机子油倒出来换新的油进去,这时候就要加多点,我都是加两杯,同时清理下毛细管组,有条件的断开压缩机用四氯化碳清洗下管路
 楼主| 发表于 2014-7-14 11:43:05 | 显示全部楼层
都知道如果系统油的粘度达不到的话,就会造成机械部分转动不灵活摩擦力矩增大,电流增大,压缩机发热高,加了油以后机械部分转动灵活了,电流小压机发热小,这时候毛细管组合适的话,空调回冷效果好满足压缩机的散热,机子就不会热保护了
发表于 2014-7-14 13:41:26 来自手机 | 显示全部楼层
要分是涡旋,还是旋转的,活塞往复不用加,一般油够了,长久不移的机子也不用加。
发表于 2014-7-14 14:02:32 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2014-7-14 14:10:37 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,这个经验真的不错,很实用
发表于 2014-7-14 14:35:36 来自手机 | 显示全部楼层
楼主说的有道理
发表于 2014-7-14 15:03:04 来自手机 | 显示全部楼层
bin机电维修 发表于 2014-7-10 12:34
为什么我有一台换新的压缩机老是热保  今天把它拆下来空转1个小时就热保了  电压正常   电流2A左右

是不是外机挂高了移下机
发表于 2014-7-14 20:35:30 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。。。。。。
发表于 2014-7-22 08:47:50 | 显示全部楼层
坐看高手交流
发表于 2014-8-12 20:26:02 来自手机 | 显示全部楼层
多谢您的分享