自制制冷设备

  [复制链接]
发表于 2014-7-20 00:18:31 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-7-19 23:07
更贴切的应该用“气阻现象”,但不是专业术语!
跟流体动力学是密不可分的,以质量 流量 动量定律为基础 ...

大概原理就是冷凝之后分为两路,让一路进入中间热换器进行蒸发,从而继续过冷另一路的液体,实现单机自过冷措施,这其实就是一个单机自复叠的雏形。如果进行高、低两种不同蒸发工质的配比试验,可能会取得更好效果。
    我观察过很多研究院的科研低温设备,发现进口的多为传统的复叠而很少采用这类先进的自复叠方式,反而国内的却应用多些,究其原因成本减低可能是一个原因,但毫无疑问传统的复叠(或双极)已经久经考验、可靠得多,而这类自复叠我认为无论能耗及可靠性都不会那么理想。
   

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +1 收起 理由
非不能而不为 + 3 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2014-7-20 00:37:10 | 显示全部楼层
深圳集雅 发表于 2014-7-20 00:18
大概原理就是冷凝之后分为两路,让一路进入中间热换器进行蒸发,从而继续过冷另一路的液体,实现单机自过 ...

可以肯定一点,能效比是很低的,能量守恒;可靠性在能效面前完全没有可实施与可研究开发,单做实验非得要那样去做,只针对实验有可实施性。这样做是建议楼主做-40摄氏度
 楼主| 发表于 2014-7-21 09:34:45 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-18 17:49
10Pa真有点说不过去了。

今天上班,先装的机器开机,制冷速度好慢啊?1小时从28.3C才降到12C,怎么回事?环温约30度,低压0.1,高压1.2
新改的机器正在抽空,先上结构图,基本按前一台结构装的。

水箱及蒸发器,3层保温

水箱及蒸发器,3层保温

各个部件的连接

各个部件的连接

侧视图

侧视图

俯视图

俯视图

回热装置,这样可以吧

回热装置,这样可以吧
 楼主| 发表于 2014-7-21 09:58:12 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-18 17:49
10Pa真有点说不过去了。

发现问题了,原来传感器掉出来了,有一半露在外面了,插了进去马上到-20C了。
看等到-35度能不能坚持住。
发表于 2014-7-21 11:36:33 | 显示全部楼层
看这样的帖子涨见识啊!   就是有点不知所以然~
发表于 2014-7-21 13:04:37 | 显示全部楼层
迷途小君 发表于 2014-7-21 09:34
今天上班,先装的机器开机,制冷速度好慢啊?1小时从28.3C才降到12C,怎么回事?环温约30度,低压0.1,高 ...


以后焊接最好是无氧焊接,也就是管路裡接氮气,压力保持0.1kg/cm2,管路另一端出气(氮气)用一段胶带封住,在胶带中间用笔尖戳个小洞,这样使管内保持无氧状态,焊接起来才不会有氧化物,0.6mm的毛细管管径相当细,很容易就堵了。
发表于 2014-7-21 13:14:50 | 显示全部楼层
迷途小君 发表于 2014-7-21 09:58
发现问题了,原来传感器掉出来了,有一半露在外面了,插了进去马上到-20C了。
看等到-35度能不能坚持住 ...


搞精密仪器,管路的清洁度要求相对較高,感觉贵公司有点土法炼钢。
发表于 2014-7-21 14:33:14 | 显示全部楼层
迷途小君 发表于 2014-7-21 09:34
今天上班,先装的机器开机,制冷速度好慢啊?1小时从28.3C才降到12C,怎么回事?环温约30度,低压0.1,高 ...

终于看到全境机器,很小巧啊,蒸发器盘得很好,过滤器是否让你一脚踩下让它睡着了,毛细管外径是1.6mm,我购买时标的是1.6mm*0.5mm,实际是否内径是0.6mm我也不十分肯定,望你那里设备齐全测定是不是0.6mm,谢谢照片长见识见到新设备
发表于 2014-7-21 14:50:30 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-21 13:14
搞精密仪器,管路的清洁度要求相对較高,感觉贵公司有点土法炼钢。

青老师,他这机用r22雪种搞成-40c,我想楼主这机应是特定环境做成非标能适合自己用就行的设备,照理应能达-40c(25c室温),蒸发温度=-35-(38-25)/2=41.5c,时间长点箱内温度约等于蒸发温度会接近-40c。您的毛细管选1.7m是不是这样选的?370/1.2*0.8*1.1*0.48=130w
360截图-2224046.jpg
 楼主| 发表于 2014-7-21 14:50:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 迷途小君 于 2014-7-21 14:54 编辑
岑象伦 发表于 2014-7-21 14:33
终于看到全境机器,很小巧啊,蒸发器盘得很好,过滤器是否让你一脚踩下让它睡着了,毛细管外径是1.6mm, ...


谢谢你的毛细管援助。我这也没有测量这么小内径的设备,都是用卡尺。
今天2台机器都在做测试,室温34C,一台极限低温-38.4C(高压1.3MPA,低压0.01MPA),今天装的极限到了-39.4C。(低压是负压了,没装高压表)
第一台测试了很久,感谢LKK的技术指导。
第二台新装的接受了很多老师的建议,有点小改动。
第二台和第一台的区别:
水箱保温多了一层10mm的保温棉,共3层。
干燥器是睡着装的,平行于冷凝器的底部,第一台是竖着装的
其他好像都是一样的。
看图吧
R22单极最小配置达到的最低温度:有人破这个记录吗?

第二台的极限

第二台的极限

第一台的极限

第一台的极限
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 20:33 , Processed in 0.069221 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛