楼主: 迷途小君

自制制冷设备

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2014-7-18 16:41:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 迷途小君 于 2014-7-18 16:42 编辑


你这个是0.01帕吗?我刚看了下,下面抽空的真空泵极限真空是10PA。如果不行,星期一搞2PA的再试。
发表于 2014-7-18 17:36:20 | 显示全部楼层
迷途小君 发表于 2014-7-18 16:41
你这个是0.01帕吗?我刚看了下,下面抽空的真空泵极限真空是10PA。如果不行,星期一搞2PA的再试。

10的负二次方不是0.01吗?
发表于 2014-7-18 17:49:06 | 显示全部楼层
迷途小君 发表于 2014-7-18 16:41
你这个是0.01帕吗?我刚看了下,下面抽空的真空泵极限真空是10PA。如果不行,星期一搞2PA的再试。

10Pa真有点说不过去了。
发表于 2014-7-18 18:46:39 | 显示全部楼层
迷途小君 发表于 2014-7-18 10:50
今天早上又试了一下,还是昨天的机器,开机正常,2小时内到-36.5C,最低温度,后来温度慢慢回升,低压变 ...

  进空气堵塞的可能性也当然不能排除,但我想说的是另一种特殊的、在常规制冷设备不常见的现象。
  当负荷在不停地下降到某一限度时,蒸发压力也越来越低,也就是说已经没有多大的热量需压缩机泵送出去,正常来说冷凝压力也会随之降低,但奇怪的是冷凝压力却往往依然保持较高的水平,其原因是因为高过热度导致压缩机自身热量升高,以致冷凝器需腾出很大的一部分面积来消除这部分多余的过热,相对来说存在于冷凝器末端的液体就变得很少了,如果供液管与过滤器安装是竖起来安装的,就形成过滤器段没有液体的情况出现,于是出现了“断液”现象,蒸发器再没有可蒸发的工质,于是系统就出现了类似于堵塞的假象。
   当出现了这种所谓的“堵塞”故障时,把整个机器倾斜(冷凝器高过滤器低)让液体能顺畅地流入蒸发器,如果系统恢复正常,便可以证明我的假想正确。
    到目前为止,我还不能找到一个合适的书本名词来定义这个故障现象,所以我自作聪明地给予它一个名词称为“断液”。请大家不要作为笑柄,
  我以前做第一台复叠超低温产品样机时,曾经因为这个问题困扰了我两个多月,一直把它定位为冰堵,结果走入一个死胡同而无法自拔,所有的可查常规书本也没有解释道该类现象。我体会过产品研发痛苦之处,所以我愿意把自己的一些经验给予分享,让初涉此行的同道小吃些苦头。(一派胡言,仅供参考)
发表于 2014-7-18 21:38:33 | 显示全部楼层
深圳集雅 发表于 2014-7-18 18:46
进空气堵塞的可能性也当然不能排除,但我想说的是另一种特殊的、在常规制冷设备不常见的现象。
  当负 ...


你这跟楼主的情况不大一样,他是制冷温度低时,有类似堵的状况,高低压都会降低。而且比正常值还低。
发表于 2014-7-18 22:05:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-19 00:39:10 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-18 21:38
你这跟楼主的情况不大一样,他是制冷温度低时,有类似堵的状况,高低压都会降低。而且比正常值还低。

是不是断液按方法一试就知。
发表于 2014-7-19 21:27:08 | 显示全部楼层
记得刚升格当师傅时(当时还很嫩),刚好碰上一家便利店刚要开幕,正在施工中,基于职业好奇心,过去瞧瞧,正好在抽空,是一台R-22冷冻玻璃柜(1200公升,-22C),就请教安装的师傅(不是同事),R-22不是冷藏柜用的多吗?他说R-22当低温用,系统的真空度必须很高,时间不赶就抽久一点。
发表于 2014-7-19 23:07:35 | 显示全部楼层
深圳集雅 发表于 2014-7-18 18:46
进空气堵塞的可能性也当然不能排除,但我想说的是另一种特殊的、在常规制冷设备不常见的现象。
  当负 ...

更贴切的应该用“气阻现象”,但不是专业术语!
跟流体动力学是密不可分的,以质量 流量 动量定律为基础,拿毛细管段从进到出来说,既然是流体,就属于湍流状态,又与流体的质量 压力 密度 速度有很复杂的关系,流体力学学得不好,个人理解也比较费劲!我们不像科学家那样去搞理论科学,和自己的学术论点!
拿楼主这一套整体系统来说:除了系统管道的布置需要合理以外,可以将过滤器改成一个微型的储液器,底部焊接供液毛细管,顶部焊接一根毛细管做吸气压力调节,过滤器绑在回气管上,类似与一套中间不完全冷却的双级系统,但又不是单机双级,以此来优化整套系统,使其趋于一种理想的平衡,当然中间的调整是需要调整的,大体的思路还是跟单机双级系统设计相通,实现起来更是容易些!毛细管中后段绕回气管,只存在系统的简单优化。有时间我也搞一搞!
 楼主| 发表于 2014-7-19 23:45:46 | 显示全部楼层
深圳集雅 发表于 2014-7-18 18:46
进空气堵塞的可能性也当然不能排除,但我想说的是另一种特殊的、在常规制冷设备不常见的现象。
  当负 ...

谢谢你的建议。我的机器不好倾斜,我的另一台机器过滤器的睡着装的。星期一去试那台机器,看出这情况吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 20:28 , Processed in 0.060584 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表