自制制冷设备

  [复制链接]
发表于 2014-7-18 12:47:39 | 显示全部楼层
迷途小君 发表于 2014-7-18 10:51
今天早上又试了一下,还是昨天的机器,开机正常,2小时内到-36.5C,最低温度,后来温度慢慢回升,低压变 ...


你就不要再听力搏特胡扯,如果今天试验场所的环境温度是10几度,那还有一丁点可能,更何况你前后补了几次F,高压还是1.15MPa,低压还是负压,而且关机后10分钟,高低压还是没变,可能还是有点堵了,如果漏F不可能保持不变。你如果不赶的话,可以过滤器换掉,再重新抽空(抽久一点,你是用真空泵抽吧?)。
发表于 2014-7-18 12:52:59 | 显示全部楼层
迷途小君 发表于 2014-7-18 10:51
今天早上又试了一下,还是昨天的机器,开机正常,2小时内到-36.5C,最低温度,后来温度慢慢回升,低压变 ...

这有可能在系统处于相当低温时(比如-35C),某种物质被冻结,比如稀薄的水分,或者冷冻油的流动性降低(结蜡)。先试试抽空看看,抽久一点,如果有两段式真空泵那更好,真空度较佳。
发表于 2014-7-18 13:05:27 | 显示全部楼层
真空度越佳的真空泵,越能使系统的水分在低温下蒸发,也就是越容易蒸发被抽出。
发表于 2014-7-18 13:06:22 | 显示全部楼层
真空泵有标示TWO-RANGE的就是两段式。
 楼主| 发表于 2014-7-18 13:15:15 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-18 12:52
这有可能在系统处于相当低温时(比如-35C),某种物质被冻结,比如稀薄的水分,或者冷冻油的流动性降低(结 ...

如果堵的话,高压为什么不升高?我加了几次F,高压升上去马上就降下来了。
发表于 2014-7-18 13:18:25 | 显示全部楼层
迷途小君 发表于 2014-7-18 13:15
如果堵的话,高压为什么不升高?我加了几次F,高压升上去马上就降下来了。

高压要升高也必须冷媒在蒸发器里有吸热。你可以到冰箱板块问问,堵了高压升不升高?
发表于 2014-7-18 13:19:55 | 显示全部楼层
迷途小君 发表于 2014-7-18 13:15
如果堵的话,高压为什么不升高?我加了几次F,高压升上去马上就降下来了。

温度要求越低,真空度的要求越高,能用两段式真空泵最好。
 楼主| 发表于 2014-7-18 13:20:27 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-18 13:06
真空泵有标示TWO-RANGE的就是两段式。

只有普通的真空泵,高压抽好还是低压好?要不2个一起抽?
发表于 2014-7-18 13:22:04 | 显示全部楼层
迷途小君 发表于 2014-7-18 13:15
如果堵的话,高压为什么不升高?我加了几次F,高压升上去马上就降下来了。

如果你每次试验,都是在很低制冷温度时才发生这种情况,有可能就是真空度问题。
 楼主| 发表于 2014-7-18 13:23:01 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-18 12:52
这有可能在系统处于相当低温时(比如-35C),某种物质被冻结,比如稀薄的水分,或者冷冻油的流动性降低(结 ...

抽空多久比较合适?2小时够吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 22:47 , Processed in 0.058569 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表