- UID
- 290737
- 阅读权限
- 35
- 推广
-
- 幽默
-
- 注册时间
- 2012-5-4
- 最后登录
- 1970-1-1
|
发表于 2014-7-4 23:13:33
|
显示全部楼层
冷却水塔清洗
1. 停冷气主机,停冷却水泵,停止水塔风扇马达,关闭水塔给水
2. 放掉水塔内的水,清洁水盘内的污泥,用刷子刷洗水盘
3. 如有高压冲洗机的话,可以冲洗水塔冷却片
4. 重新恢复系统运转
冰水主机冷凝器(砲管)清洗
1. 记录冰水主机的高低压表的压力,冷却水进出口温度,冰水进出口温度
2. 停冰水主机,停冷却水泵
3. 关闭冷凝器冷却水进出口阀,打开冷凝器清洁循环阀,放掉冷凝器内的冷却水
4. 沉水马达的出口与进口端的循环阀使用耐酸的软管连接,出口端的循环阀用软管连接至循环水箱 (一般是用200公升的红色大水箱)
5. 将沉水马达放置于循环水箱内,然后倒入药剂至马达高度的中间位置即可
6. 开启沉水马达循环,再添加药剂保持在马达可以抽取的高度即可
7. 循环时药剂会产生大量的二氧化碳泡沫,开始时药剂加太多,泡沬会容易满出来
8. 循环水箱要放置在通风良好的地方,以及没有火源的地方
9. 等到药剂不会产生泡沫时,再加入少量的药剂看看会不会有泡沫的产生,如果不会代表酸洗完成,还是有泡沬再多加一些药剂持续循环
10. 酸洗操作最好在2~4小时左右即可,放掉药剂后要先起动冷却水泵冲澹酸性,不可长时间酦洗,不然会破管漏水
11. 重新恢复系统运转,检查并记录高低压表的压力,冷却水进出口温度,冰水进出口温度 (高压端的压力有明显的从19~20降低至15左右时,代表你的清洗效果良好)
12. 如果第一次没洗乾淨,最好再等一星期后再洗 |
评分
-
查看全部评分
|