楼主: axing000

这样的效果算不算好,头疼

[复制链接]
发表于 2014-7-5 23:42:14 | 显示全部楼层
你先看一下压机 高压管是不是有高温, 刚开始高温,后来不那么高温了,就是高压堵了。二 看一下膨胀阀那里有没有结霜,
 楼主| 发表于 2014-7-6 00:43:43 来自手机 | 显示全部楼层
湘军电器 发表于 2014-7-5 23:42
你先看一下压机 高压管是不是有高温, 刚开始高温,后来不那么高温了,就是高压堵了。二 看一下膨胀阀那 ...

不是的,高压管一直高温的,膨胀阀有明显的气流声!赌我遇到过,加制冷剂压力上不去的!
发表于 2014-7-6 18:43:20 | 显示全部楼层
如果已经诊断出不是系统的堵造成此类故障!
那么,只有另外的可能就是 1:冷凝器散热不好  2:冷风机风机反转或是其中一个烧毁请注意检查!小细节要特别注意;
发表于 2014-7-7 17:40:47 | 显示全部楼层
axing000 发表于 2014-7-6 00:43
不是的,高压管一直高温的,膨胀阀有明显的气流声!赌我遇到过,加制冷剂压力上不去的!

堵有分全堵或者部分微堵,你这个是微堵,再加F高低压也是会上升的。
发表于 2014-7-8 00:23:33 | 显示全部楼层
我认为还是冷凝器散热不好引起的,有些壳管式冷凝器散里面铜管做的少,就在铜管外表缠绕铝制散热片,时间用久以后铝制散热片松动了,你再清洗铜管内部已经没用了。实在不行我来给你看看,我知道机器就在通州东社镇。
发表于 2014-7-8 07:23:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-8 14:22:34 | 显示全部楼层
原厂数据资料都给了,还能扯上膨胀阀太小,没事找事做,散热不好低压能这么低,高压能这么高吗?
发表于 2014-7-9 20:03:45 来自手机 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-7-4 22:44
我说是高压部分堵了,你怎麽会看成低压呢?

老师,给我说说判断依据吧!
发表于 2014-7-9 20:05:27 来自手机 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-7-4 22:44
我说是高压部分堵了,你怎麽会看成低压呢?

老师,给我说说你判断高压堵的分析吧
 楼主| 发表于 2014-7-17 08:33:39 | 显示全部楼层
传城制冷 发表于 2014-7-8 00:23
我认为还是冷凝器散热不好引起的,有些壳管式冷凝器散里面铜管做的少,就在铜管外表缠绕铝制散热片,时间用 ...

是的呀,你是哪里的?现在情况好一点,温度到9度!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 18:31 , Processed in 0.054798 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表