电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: axing000

这样的效果算不算好,头疼

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-7-4 07:12:17 来自手机 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-7-3 23:50
首先一点,原来的压缩机是多大,这个问题你清楚吗?换台20匹的比泽尔合适吗?如果原机的功率大,相应的冷 ...

原来机子是15kw的,机子是老板自己托人买的!
发表于 2014-7-4 07:17:42 | 显示全部楼层
电机15KW,就是20P的机子啊。15KW/0.75KW=20P,20P*2.2KW=44KW的制冷量。OK?

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +1 收起 理由
乌海宇翔 + 2 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2014-7-4 07:18:14 | 显示全部楼层
效能比是3
 楼主| 发表于 2014-7-4 22:37:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 axing000 于 2014-7-4 22:41 编辑
非不能而不为 发表于 2014-7-3 23:50
首先一点,原来的压缩机是多大,这个问题你清楚吗?换台20匹的比泽尔合适吗?如果原机的功率大,相应的冷 ...


风机数据:
型号:D-200
冷却面积:200平
风机风量:2*11000
P40704-140518.jpg
运行电流18A
LP 1.15Mpa
HP 1.35Mpa
发表于 2014-7-4 22:41:34 | 显示全部楼层
DL-45.0/210
44.96(制冷量KW)。
210
44
24000
500
17
4×550
12
220
350
发表于 2014-7-4 22:42:29 | 显示全部楼层
冷风机配得没问题的,千真万确堵啦。
发表于 2014-7-4 22:44:14 | 显示全部楼层
我说是高压部分堵了,你怎麽会看成低压呢?
发表于 2014-7-4 22:47:02 | 显示全部楼层
好像量不多?或是空库?一晚降了5度能交代吗?往堵的方向去查吧(高压部分,比如过滤器,膨胀阀滤网)。

你从哪裡看到我说低压了?
发表于 2014-7-4 23:30:31 | 显示全部楼层
axing000 发表于 2014-7-4 22:37
风机数据:
型号:D-200
冷却面积:200平

焊堵  该考虑进去!
 楼主| 发表于 2014-7-5 19:56:36 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-7-4 23:30
焊堵  该考虑进去!

大的钢管 ,焊完管道也冲过!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 16:32 , Processed in 0.066988 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表