电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: axing000

这样的效果算不算好,头疼

[复制链接]
发表于 2014-7-3 20:28:19 | 显示全部楼层
冷库低压力一般在0.1~0.2之间。高压是0.6~1.5Mp(保鲜库)冷冻库低压是0.01至0.05M
发表于 2014-7-3 20:42:28 | 显示全部楼层
好像量不多?或是空库?一晚降了5度能交代吗?往堵的方向去查吧(高压部分,比如过滤器,膨胀阀滤网)。
发表于 2014-7-3 20:56:55 | 显示全部楼层
axing000 发表于 2014-7-3 18:22
又补加了R22
LP/HP 0.19Mpa 1.7Mpa


你应该首先把师傅们提的问题说一下,就好比问了你一共加了多少制冷剂,始终没看到你说,氟不够有压力低,堵同样压力也低,你提供的详细些才更容易把脉
 楼主| 发表于 2014-7-3 21:11:28 来自手机 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-7-3 20:42
好像量不多?或是空库?一晚降了5度能交代吗?往堵的方向去查吧(高压部分,比如过滤器,膨胀阀滤网)。

库的照片是之前开库的时候拍的,现在每个库都至少四百吨货物以上!
 楼主| 发表于 2014-7-3 21:13:59 来自手机 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-7-3 20:56
你应该首先把师傅们提的问题说一下,就好比问了你一共加了多少制冷剂,始终没看到你说,氟不够有压力低 ...

不记得了,加了有四次吧,不敢一下子加上去!都是慢慢加的,运行一段时间看看效果再加的!
发表于 2014-7-3 21:17:37 | 显示全部楼层
axing000 发表于 2014-7-3 21:11
库的照片是之前开库的时候拍的,现在每个库都至少四百吨货物以上!


东西不怕坏吗?就现在这种情况。
发表于 2014-7-3 21:18:51 | 显示全部楼层
axing000 发表于 2014-7-3 21:13
不记得了,加了有四次吧,不敢一下子加上去!都是慢慢加的,运行一段时间看看效果再加的!

100%堵了,不要再加F了。
发表于 2014-7-3 21:38:58 | 显示全部楼层
这个压力可以吗,一晚上降了5度

是降至5度,还是降了5度?
 楼主| 发表于 2014-7-3 21:45:39 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-7-3 21:38
这个压力可以吗,一晚上降了5度

是降至5度,还是降了5度?

降了5度,库温到18度
发表于 2014-7-3 21:46:10 | 显示全部楼层
看来楼主属于新手级别的,或者是外行!
所以建议你还是找个懂行的哥们帮你修好,我们不猜游戏,就你这样的求助态度,给你说任何你都接受不了这类知识面;直言,别往心里去!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 16:40 , Processed in 0.056537 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号