楼主: axing000

这样的效果算不算好,头疼

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-7-3 16:44:05 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-7-3 12:57
回气管结霜了吗?高 低压压力多少?

回气管凉
LP/HP 0.1Mpa 1.3Mpa
发表于 2014-7-3 17:11:55 | 显示全部楼层
压力都太低
发表于 2014-7-3 17:19:52 | 显示全部楼层
谢谢学习了!
 楼主| 发表于 2014-7-3 18:22:50 | 显示全部楼层
又补加了R22
LP/HP 0.19Mpa 1.7Mpa

这个压力可以吗,一晚上降了5度
发表于 2014-7-3 19:31:07 | 显示全部楼层
可惜啊!
发表于 2014-7-3 19:32:14 | 显示全部楼层
axing000 发表于 2014-7-3 18:22
又补加了R22
LP/HP 0.19Mpa 1.7Mpa

冷风机也不晓得是多大的什么型号
双风机DL260的话    库温零上   上恒内平衡膨胀阀的就要NFR12HW100  你10HW就小多了!冷风机就又大了,如果这些不谈,你反正也没有讲,我们想要知道的东西你也没有描述!
还是检查过滤器以及压缩机的回气过滤网!别动不动就加制冷剂,你这样搞不丢脸都会被搞得丢脸!
发表于 2014-7-3 19:42:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 青銅氣 于 2014-7-3 20:01 编辑

20P制冷量41.1KW(冷凝温度40C,蒸发温度-5C),用10H应该正确。测量一下水冷凝器进出水温度,如果温差小于5度,应该就是堵了。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +1 收起 理由
非不能而不为 + 2 + 1 热心助人!温度0-2度!

查看全部评分

发表于 2014-7-3 19:49:48 | 显示全部楼层
5.gif
发表于 2014-7-3 19:55:35 | 显示全部楼层
axing000 发表于 2014-7-3 18:22
又补加了R22
LP/HP 0.19Mpa 1.7Mpa

水冷凝器不可能高压来到1.7MPa,低压0.19MPa,100%堵了。
发表于 2014-7-3 20:22:00 | 显示全部楼层
学习学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 16:41 , Processed in 0.064270 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表