空调过滤器怎么可以这么脏……

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2014-7-2 18:25:21 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2014-7-1 23:40
10公斤压力什么概念,如果压缩机良好,高压可达30公斤压力,是不是你量的时候,压缩机已经热保护,等你用 ...

没有,这一直都是压缩机运行状态测得的。因为用户打电话给我的时候我就交待他先不要开机了的。不存在热保,也不存在压缩机不运作而测得10斤的压力。热交铝翅确实脏,喷涤尘清洗时泡沫灰尘流出也多,用消防水枪可以冲得跟干净。
 楼主| 发表于 2014-7-2 18:26:43 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2014-7-2 16:32
过滤器微堵会造成流经蒸发器的制冷剂降低,导致的结果只会是低压降低,怎么会反而升高呢?

应该是半堵状态,不是冰堵那种
发表于 2014-7-2 18:33:24 | 显示全部楼层
屌丝学修空调 发表于 2014-7-2 18:26
应该是半堵状态,不是冰堵那种

一旦过滤器或毛细管“堵”,低压不可能高到10公斤压力!
发表于 2014-7-2 19:34:32 | 显示全部楼层
技术高,学习了
发表于 2014-7-2 20:50:58 | 显示全部楼层
学习了 但愿下次不要遇到 本人技术还没达到那么深
发表于 2014-7-2 21:02:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了!
发表于 2014-7-2 21:03:02 | 显示全部楼层
买个装就就是了
发表于 2014-7-2 21:10:58 来自手机 | 显示全部楼层
请教楼主,总涤尘清洗能降6个压是怎么回事
发表于 2014-7-2 21:22:36 | 显示全部楼层
好技术学习了。
发表于 2014-7-2 21:49:06 | 显示全部楼层
屌丝学修空调 发表于 2014-7-1 22:14
是啊,这个没辙了。整个管道系统都有问题的,我要是含上过滤器给它没效果肯定有堵死在那?要怎么清洗?工 ...

不会的, 换个过滤器, 还可以顶几年, 把过滤器的进口坚起来从下面进,要不真的楼说的, 不用多久可能你到家他就堵了, 那就只有毛细管及过滤器一起换了