空调过滤器怎么可以这么脏……

  [复制链接]
发表于 2014-7-1 23:09:30 | 显示全部楼层
管路污染,很容易烧压缩机。
发表于 2014-7-1 23:14:01 | 显示全部楼层
不错。。。是该换新机了
发表于 2014-7-1 23:23:02 | 显示全部楼层
管路半堵,但低压怎么可能有10公斤压力那么高??如果说气液分离器的滤网堵了,我信有10公斤
发表于 2014-7-1 23:25:37 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
发表于 2014-7-1 23:32:41 | 显示全部楼层
谢谢学习了!
发表于 2014-7-1 23:33:37 | 显示全部楼层
看这架势好像整台空调都给拆开了吧?
 楼主| 发表于 2014-7-1 23:33:38 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2014-7-1 23:23
管路半堵,但低压怎么可能有10公斤压力那么高??如果说气液分离器的滤网堵了,我信有10公斤

10公斤压力是没清洗热交之前测的,清洗后压力降到4斤这样。刚开始很稳,呆20分钟这样升到5斤多这样。之后换了毛细管不要过滤器之后,制冷正常,冷凝器结露均匀,排水管出水量正常,测得压力稳定在4斤多一点,不敢再喂了。
 楼主| 发表于 2014-7-1 23:36:27 | 显示全部楼层
小熊家电维修 发表于 2014-7-1 23:33
看这架势好像整台空调都给拆开了吧?

对呀,还好,机器都在防盗网上,不用高空作业。内机,外机都拆了一番,细管都换了。就是怕堵,毛细管也换3P机器的毛细管,本来3天分支毛细管的,我外加了一条
发表于 2014-7-1 23:40:32 | 显示全部楼层
屌丝学修空调 发表于 2014-7-1 23:33
10公斤压力是没清洗热交之前测的,清洗后压力降到4斤这样。刚开始很稳,呆20分钟这样升到5斤多这样。之后 ...

10公斤压力什么概念,如果压缩机良好,高压可达30公斤压力,是不是你量的时候,压缩机已经热保护,等你用水清洗了冷凝器,压缩机温度下降,当你开机的时候,压缩机又能正常运转了?
 楼主| 发表于 2014-7-1 23:58:20 来自手机 | 显示全部楼层

没有,这一直都是压缩机运行状态测得的。因为用户打电话给我的时候我就交待他先不要开机了的。不存在热保,也不存在压缩机不运作而测得10斤的压力。热交铝翅确实脏,喷涤尘清洗时泡沫灰尘流出也多,用消防水枪可以冲得跟干净。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 02:35 , Processed in 0.056805 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表