求教;格力23定频空调电流大

[复制链接]
发表于 2014-6-28 01:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台格力KFR-23W/KD1-N3空调压缩机、四通阀都换了,毛细管通。不加氟和连接内机试机吸、排气都正常,而且连接管没有“瘪”的,两器清洗过,不脏。根据铭牌定量加氟(0.6公斤)后,开机低压压力才0.2公斤,电流是2.7A,高压管结很厚的霜,后加氟低压至0.5公斤,高、低压管结露,电流5.2A,20分钟后热保护。请问各位师傅,是什么愿因照成的电流大并且保护。谢谢!!
发表于 2014-6-28 03:16:20 | 显示全部楼层
毛细管或过滤器有问题,毛细管和过滤器不是说“通”就可以了,要“全通”才可以,也就是平时说的“半堵”
发表于 2014-6-28 07:36:48 | 显示全部楼层
沙发正解。毛管半堵,节流加大,高低压差增大,低压0.2,对应温度-15,你先是把空调变成了冷库,进而加了过量的制冷剂,高压过高电流自然过大而引起过流保护。
 楼主| 发表于 2014-6-28 09:13:07 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2014-6-28 03:16
毛细管或过滤器有问题,毛细管和过滤器不是说“通”就可以了,要“全通”才可以,也就是平时说的“半堵”

请问,毛细管或过滤器半堵为什么从高压出口(接内机管路的两通阀)处高压很高并且用收堵不住?
发表于 2014-6-28 10:32:55 | 显示全部楼层
老好人OK 发表于 2014-6-28 09:13
请问,毛细管或过滤器半堵为什么从高压出口(接内机管路的两通阀)处高压很高并且用收堵不住?

那个两通阀属于节流之后
发表于 2014-6-28 12:08:49 来自手机 | 显示全部楼层
管节了或堵了
发表于 2014-6-28 19:36:30 | 显示全部楼层

应该是压缩机坏了
发表于 2014-6-28 20:01:02 | 显示全部楼层
既然定量加了制冷剂,怎么还继续加?那又何必定量加?你氟加多了当然电流大!
不正常的话只能考虑其他因素,另外楼主开机开了多久?要多开机一会。其他因素排出的话,你检测下压缩机的排气效率。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
qijisky + 3 热心助人!

查看全部评分

发表于 2014-6-28 21:28:14 | 显示全部楼层
老好人OK 发表于 2014-6-28 09:13
请问,毛细管或过滤器半堵为什么从高压出口(接内机管路的两通阀)处高压很高并且用收堵不住?

流量大小问题,堵死了只有压力没有流量
发表于 2014-6-28 21:41:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-26 13:51 , Processed in 0.068578 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表