电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 96617|回复: 153

新手给格力变频空调加氟过程

  [复制链接]
发表于 2014-6-27 15:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 大漠飞狼2014 于 2014-6-27 15:42 编辑

前天接到一用户之邀请,去给他修1台格力变频空调KFR-32W/FNC15-3,并加R410。这用户是去年装的机,因为修房子,就自行拆机了,新房子修好后。就自己装好了。但未回收制冷剂。且把粗管压扁了1处。


因为是新手,除了知道要检漏,抽真空,定量加注制冷剂外。其余知识其本为新新手状态。所以在前天发了1个求助帖。得到了周涛老师的帮忙,心里有底后。于昨天上门修理。


一同前往的还有两小弟。穿彩条装是小周,穿黑色上装的是西瓜太郎。

穿彩条装是小周,穿黑色上装的是西瓜太郎

穿彩条装是小周,穿黑色上装的是西瓜太郎
 楼主| 发表于 2014-6-27 15:47:21 | 显示全部楼层
上午天气晴朗。26度
照片 005_副本.jpg
 楼主| 发表于 2014-6-27 15:54:28 | 显示全部楼层
先前忘了拍图,待想起时,折扁的大管已焊好了。看到没有
照片 002_副本.jpg
 楼主| 发表于 2014-6-27 16:00:51 | 显示全部楼层
管子处理好后,抽真空,用的是飞越真空泵,带真空表,带电磁阀的
照片_副本.jpg

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +1 收起 理由
西安周涛 + 4 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-6-27 16:06:43 | 显示全部楼层
不错不错赞一个!!
 楼主| 发表于 2014-6-27 16:10:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 大漠飞狼2014 于 2014-6-27 19:56 编辑

10分钟后,开始加氟,在本地买的R410,坑D的多无产品,(无名无厂,无生产日期,无电话,无使用方法,-----单只毛重650G。实重620G,净重300G还少点.另一种单只毛重890G。实重850g,净重600G.
照片 007_副本.jpg
发表于 2014-6-27 16:13:47 | 显示全部楼层
错了!颠倒过来加液体!!!
这种罐子里面没有虹吸管
发表于 2014-6-27 16:15:27 | 显示全部楼层
410氟没有液击的说法
 楼主| 发表于 2014-6-27 16:18:48 | 显示全部楼层
加氟中,倒着加的
照片 011_副本.jpg
发表于 2014-6-27 16:20:49 | 显示全部楼层

这个是对的!!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 20:50 , Processed in 0.067071 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表