TCL空调 开机压缩机继电器吸合几秒就断开了!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-6-27 01:13:27 | 显示全部楼层
13621645244 发表于 2014-6-26 21:12
应该是过流保护吧

不是,我断开压缩机线的!也是一样!
 楼主| 发表于 2014-6-27 01:14:08 | 显示全部楼层
yuyangan 发表于 2014-6-26 21:14
先检查12V供电是否正常?是否带电流检测的,如果不带,把管温拿出来再开机试试

没带电流检测的,管温拿出来试过,故障还是一样!
发表于 2014-6-27 08:38:32 | 显示全部楼层
保护了吧,电容坏的可能性大
发表于 2014-6-27 09:52:28 | 显示全部楼层
关注一下2003
发表于 2014-6-27 09:58:07 | 显示全部楼层
压机有问题。
发表于 2014-6-27 10:06:42 | 显示全部楼层
这种故障的机器大概可考虑三个步骤进行维修
1、传感器是要测量的,没数据怎么好说话
2、继电器的12V供电是否带荷标准稳定
3、内机上拔掉外机线,开机是否能持续,以判断外机是否有问题

发表于 2014-6-27 10:51:12 | 显示全部楼层
你可以先断开压缩机的接头,然后再开机看现象还一样不?如果还是那样,你就可以排除压缩机的问题了,重点可以查电路板及周边的小附件!
发表于 2014-6-27 11:04:27 | 显示全部楼层
查12V电源,看看滤波电容是不是没有容量了
发表于 2014-6-27 11:27:31 | 显示全部楼层
先测量一下电流 剩下的再说