最近邻居用我的动力电,三相三表,主要用于电焊,其中两块表倒转,每块均倒退10个字,一块表正传这210字,请问是怎么回事,谢谢
发表于 2014-6-26 19:20:24 | 显示全部楼层
在三相四线电路中,A-B或B-C及C-A两相上接入380V电焊机,另外一相未接负载或负载未投入时,如计量采用的是三相四线有功电能表,会有一元件产生负力矩;如计量采用的是三只单相电能表,会有一只电能表出现反转,实际计量的电能为三只表的代数和.

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
KCQ623 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2014-6-26 19:23:06 | 显示全部楼层
210-10-10=190
发表于 2014-6-26 19:24:38 | 显示全部楼层
两盏灯 发表于 2014-6-26 19:20
在三相四线电路中,A-B或B-C及C-A两相上接入380V电焊机,另外一相未接负载或负载未投入时,如计量采用的是 ...

学习了,第一次听说。
发表于 2014-6-26 19:26:00 | 显示全部楼层
這在三相電路中很常見,用電量即為三表代數和。
发表于 2014-6-26 19:26:52 | 显示全部楼层
真是第一次听说,长经验了
发表于 2014-6-26 19:50:45 | 显示全部楼层
学习了,少有接触380
 楼主| 发表于 2014-6-26 20:46:55 | 显示全部楼层
那这次我可亏了,邻居硬给我30元,听电焊师傅说用不了,他可整整焊了3天呢,走了210个字200多呀,为了邻里关系又不好意思要,有泪往自己肚里咽吧。