松下2P风冷分体机主机压缩机发烫跳机

[复制链接]
发表于 2014-6-23 19:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
松下2P机 室外机压缩机运行2分钟跳机,压缩机发烫。
后更换压缩机2V34S225A 更换电容50uF 更换过滤器 更换毛细管 更换其中一个单向阀
抽真空 加R22雪种 运行压力正常 制冷压力4.5公斤左右 压缩机运行电流 4.8A-5A 偏低
运行10分钟跳机 压缩机发烫
另关闭面板不断开电源,第二天早上压缩机发烫,求大神帮忙分析分析
发表于 2014-6-23 19:36:18 | 显示全部楼层
你所指的跳机是什么意思?是内机对外部供电导致压机停还是压机本身热保停机?

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
符号1号 + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-6-23 19:39:51 | 显示全部楼层
冷气十足 发表于 2014-6-23 19:36
你所指的跳机是什么意思?是内机对外部供电导致压机停还是压机本身热保停机?

室内线路板保护,室外机及室内机停转,过一到两份钟又启动,大约来三次,彻底不启动了
发表于 2014-6-23 19:47:18 | 显示全部楼层
照你这样说还不是压机热保护咯!估计是电路的问题,断开压机不让工作,把管温放凉水里模拟蒸发温度看停不停。
 楼主| 发表于 2014-6-23 19:50:30 | 显示全部楼层
冷气十足 发表于 2014-6-23 19:47
照你这样说还不是压机热保护咯!估计是电路的问题,断开压机不让工作,把管温放凉水里模拟蒸发温度看停不停 ...

明天试试,谢谢!
发表于 2014-6-23 20:13:06 | 显示全部楼层
首先电流偏小,排除电流保护,压机发烫可能的原因还有,系统微堵,系统油堵,压机缺油,冷凝器脏,高压太高。依次检查排除吧。
 楼主| 发表于 2014-6-23 20:19:13 | 显示全部楼层
fredme 发表于 2014-6-23 20:13
首先电流偏小,排除电流保护,压机发烫可能的原因还有,系统微堵,系统油堵,压机缺油,冷凝器脏,高压太高 ...

冷凝器已清洗,主机单独接220V运行吸气排气正常,除四通阀和一个单项阀没换其他都换了
 楼主| 发表于 2014-6-23 20:20:54 | 显示全部楼层
符号1号 发表于 2014-6-23 20:19
冷凝器已清洗,主机单独接220V运行吸气排气正常,除四通阀和一个单项阀没换其他都换了

新压缩机缺油可能性不大,用氮气冲发现管道也没有油渍
发表于 2014-6-23 20:24:37 | 显示全部楼层
四通阀可以拔线,单独试机烫不烫?制冷怎样,估计板子有问题了。
 楼主| 发表于 2014-6-23 20:28:23 | 显示全部楼层
fredme 发表于 2014-6-23 20:24
四通阀可以拔线,单独试机烫不烫?制冷怎样,估计板子有问题了。

单独空转不烫,加了雪种有负载了就烫,板子也换过了,是否四通阀串气?或者是微堵,那里堵的可能最大?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 14:27 , Processed in 0.065141 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表