楼主: 锦文电子所

我重绕了个大变压器3相的,怎么铁芯严重发热?

[复制链接]
发表于 2014-6-24 12:38:22 来自手机 | 显示全部楼层
是角铁与矽钢片之间要加绝缘,再就是10楼说的对,我修过一天500电焊机也是这种情况,我当时是换了角铁改成方木了,就好了。
发表于 2014-6-24 12:45:26 | 显示全部楼层
空载就发热,考虑匝间短路,还有该变压器是否安装在放变压器油的筒中。
 楼主| 发表于 2014-6-24 22:56:46 | 显示全部楼层
谢谢老师的回复,变压器角钢与铁芯之间加了2毫米的绝缘纸板,匝间短路是不可能的,1绕线的时候非常小心一匝一匝的加的绝缘,2用仪器测量没问题。此变压器是干式的,不加油,线圈是露在外面的,与电焊机的形式差不多。
 楼主| 发表于 2014-6-24 23:14:36 | 显示全部楼层
谢谢以上老师的回复,但是 原因还是不明,
发表于 2014-6-29 14:34:18 来自手机 | 显示全部楼层
你空载电流是多少啊?
发表于 2014-6-29 16:55:36 | 显示全部楼层
楼主可以按照以下几个步骤逐一检查。角铁两边螺丝一定要上紧,如果角铁夹不紧硅钢片,就会有振动的声音,铁心也会发热的。还要用兆欧表测量一下每相高低压线包之间的绝缘电阻,以及每相高低压线包的对地绝缘电阻,检查套管有没有污泥(如果套管有污物,会影响绝缘),再检查一下三个线包的绕向是不是一致,接地是否做好,线包灌绝缘漆有没有浸透。
如果你重绕的时候的线径、匝数、方向、装配都跟原数据和工艺一样,既没有匝间短路,高低压也没有短路,绕制方法正确,装配正确,通风良好,它不会发热那么厉害的。
希望可以帮助到楼主。

评分

参与人数 1威望 +7 金币 +1 收起 理由
松树果 + 7 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2014-6-29 19:37:17 | 显示全部楼层
15楼说的对主要看看绕组绕的方向
发表于 2014-6-30 00:46:00 | 显示全部楼层
shmu 发表于 2014-6-24 12:28
固定螺栓一个是要穿绝缘管,另一个是要和角铁直径加绝缘垫,要不会形成环流。类似移相电机的短路环了。硅钢 ...

铁芯在冲片的时候,是有正反面的,披锋应该统一朝一面安装,这样,才能保证铁芯之间的间隙最小
发表于 2014-6-30 00:58:23 | 显示全部楼层
要检查铁芯上得绝缘层是否已经被烧掉或被严重刮伤,空载温升30度时很严重的了,比如室温是30度,那么空载时,铁芯温度已经达到60度,接上负载=玩完
发表于 2014-7-1 15:17:04 来自手机 | 显示全部楼层
不明原因,来学习学习!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 02:37 , Processed in 0.056976 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表