我重绕了个大变压器3相的,怎么铁芯严重发热?

[复制链接]
发表于 2014-6-23 13:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我接修了一台300KW三相变压器,原来线圈烧断了,变压器是输入380V,输出450V升压变压器,我按原来的绕线的数据重绕的,铁芯拆的时候是一片一片拆的,只是从上面拆了一面,把线圈提出来的,我按拆的顺序又重装的,安装完毕,通入3相380V电压空载试验,铁芯比同型号变压器发热严重,温升高出30度,请问专家铁芯发热严重是什么问题?一定请有维修或制造经验的专家回答我,特表示感谢。
 楼主| 发表于 2014-6-23 21:43:07 | 显示全部楼层
顶一下看看
发表于 2014-6-23 22:10:19 | 显示全部楼层
铁芯间隙大不,铁芯夹片是木夹还是角铁夹,如是角铁夹是否是磁短路了形成温升过快呢?
 楼主| 发表于 2014-6-23 22:26:46 | 显示全部楼层
看一看 发表于 2014-6-23 22:10
铁芯间隙大不,铁芯夹片是木夹还是角铁夹,如是角铁夹是否是磁短路了形成温升过快呢?

谢谢老师的回复,铁芯间隙不大,原来厂家用的角钢夹在两边,两头用螺丝穿钉夹紧固定,我还是用的原来的,底面两根,顶面两根,原来穿钉螺丝与角钢没有绝缘隔离,我装的时候加上了绝缘套管,但是接入380V三相电空载试验,在穿钉螺丝杆上卡入电流表有3-5A电流,解不开原因。
发表于 2014-6-23 22:40:57 | 显示全部楼层
锦文电子所 发表于 2014-6-23 22:26
谢谢老师的回复,铁芯间隙不大,原来厂家用的角钢夹在两边,两头用螺丝穿钉夹紧固定,我还是用的原来的, ...

螺丝与角铁之间要装上绝缘片,还有硅钢片是否装反了,硅钢片表面是否损伤形成铁损增大。
 楼主| 发表于 2014-6-23 22:51:36 | 显示全部楼层
看一看 发表于 2014-6-23 22:40
螺丝与角铁之间要装上绝缘片,还有硅钢片是否装反了,硅钢片表面是否损伤形成铁损增大。

请问老师,硅钢片还有正反之分,怎样区别。
发表于 2014-6-23 23:03:50 | 显示全部楼层
锦文电子所 发表于 2014-6-23 22:51
请问老师,硅钢片还有正反之分,怎样区别。

看文路,如看不出要按原样装回即可。
 楼主| 发表于 2014-6-23 23:07:46 | 显示全部楼层
看一看 发表于 2014-6-23 23:03
看文路,如看不出要按原样装回即可。

谢谢老师,硅钢片放乱了,无法复原了。
发表于 2014-6-24 00:38:55 | 显示全部楼层
这个问题是明显的铁损太大,搞好硅钢片就搞定。
发表于 2014-6-24 12:28:54 | 显示全部楼层
固定螺栓一个是要穿绝缘管,另一个是要和角铁直径加绝缘垫,要不会形成环流。类似移相电机的短路环了。硅钢片只要插好就可以了,不分方向。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 02:42 , Processed in 0.060823 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表