现在空调大多是变频的,不知道怎么加制冷剂,听说压力表还分F22 R410,为什么?难道有什么区别,还有变频空调怎么排空,原理是什么
发表于 2014-6-20 21:58:32 | 显示全部楼层
排空用真空泵抽嘛
发表于 2014-6-20 22:02:34 | 显示全部楼层
F22成分单一,F410是混合气体,F410压力较高,F410是混合气体,比重不同,充注应倒立。充注时应先抽真空。F22无需抽空,放氟排气即可。
发表于 2014-6-20 22:25:29 | 显示全部楼层
变频空调按道理是要把里面的氟放完后再抽空 再按标重加注
 楼主| 发表于 2014-6-20 22:29:35 | 显示全部楼层
XCF 发表于 2014-6-20 21:58
排空用真空泵抽嘛

怎么操作?
 楼主| 发表于 2014-6-20 22:32:51 | 显示全部楼层
HAZAI 发表于 2014-6-20 22:02
F22成分单一,F410是混合气体,F410压力较高,F410是混合气体,比重不同,充注应倒立。充注时应先抽真空。F ...

F410氟加到多少合适,低高压表指多少MP合适
发表于 2014-6-20 22:48:13 | 显示全部楼层
有什么标准?
发表于 2014-6-21 05:54:02 | 显示全部楼层
一般F410回气压力是F22的1.6倍
发表于 2014-6-21 08:45:44 | 显示全部楼层
去看看周涛老师的贴子吧,
发表于 2014-6-21 09:21:42 | 显示全部楼层
上海张进 发表于 2014-6-20 22:32
F410氟加到多少合适,低高压表指多少MP合适

抽空,定量加液。