温度压力对照表怎么使用?

[复制链接]
发表于 2014-6-20 13:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新人请教荣大师,这张表在日常维修中具体怎么使用?





外界环境温度(华氏温度)                        低压表的压力
华氏65对应 18.33摄氏度                      系统压力25-35PSI
华氏70对应 21.11摄氏度                      系统压力35-40PSI
华氏75对应 23.89摄氏度                      系统压力35-40PSI
华氏80对应 26.67摄氏度                      系统压力40-50PSI
华氏85对应 29.44摄氏度                      系统压力45-55PSI
华氏90对应 32.22摄氏度                      系统压力45-55PSI
华氏95对应 35   摄氏度                      系统压力50-55PSI
华氏100对应 37.78摄氏度                     系统压力50-55PSI
华氏105对应 40.56摄氏度                     系统压力50-55PSI
华氏110对应 43.33摄氏度                     系统压力50-55PSI


我买的r22钢瓶包装上也有类似的表。我不知道怎么使用。只知道按照经验给空调充0.5个,按照荣大师说的,汽车空调0.15-0.25.
但是与上面这个表,对应不起来啊。
发表于 2014-6-20 13:53:10 | 显示全部楼层
华氏温度与摄氏温度有个换算公式,置顶的《制冷剂的温度压力对照表》里的温度是摄氏温度,所以应该将华氏温度换算成摄氏温度,然后再对照压力。
 楼主| 发表于 2014-6-20 14:37:22 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-6-20 13:53
华氏温度与摄氏温度有个换算公式,置顶的《制冷剂的温度压力对照表》里的温度是摄氏温度,所以应该将华氏温 ...

大师,就是说,今天多少度,那么接上低压端看表,就该给系统调整到相应的压力是吗? 不用考虑其他情况吗? 比如发动机转速。
发表于 2014-6-20 15:58:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-6-20 16:00 编辑
yzwxd 发表于 2014-6-20 14:37
大师,就是说,今天多少度,那么接上低压端看表,就该给系统调整到相应的压力是吗? 不用考虑其他情况吗 ...


汽车或其它车用空调系统,都应以现场具体的测试压力为准。
如汽车(或小车空调)空调,当发动机处怠速运转时,正常系统的低压压力不得超过2公斤(0.2MPa)表压。超过得越多,制冷效果越差。
https://www.dzdu.com/thread-73166-1-1.html
 楼主| 发表于 2014-6-22 12:42:03 来自手机 | 显示全部楼层
所以,我就想问,这张表在日常维修中有什么对照作用?
发表于 2014-6-22 15:56:20 | 显示全部楼层
yzwxd 发表于 2014-6-22 12:42
所以,我就想问,这张表在日常维修中有什么对照作用?

置顶的《制冷剂温度压力对照表》如何使用?
你想用什么温度,就是什么温度下的对应压力;
如你用的是当时的环境温度,那就是该环境温度下的对应压力;
如你用的是蒸发温度,那就是该蒸发温度下的对应压力;
如你用的是冷凝温度,那就是该冷凝温度下的对应压力。
反过来,已知道了压力,可以倒过来对照此压力下的对应温度。
 楼主| 发表于 2014-6-22 17:59:14 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢。才学这个,还是似懂非懂。我在低压口量得0.25个压,依表可得知这低压口内冷媒当时的温度,是这个意思吧大师?
发表于 2014-6-22 18:25:24 | 显示全部楼层
yzwxd 发表于 2014-6-22 17:59
谢谢。才学这个,还是似懂非懂。我在低压口量得0.25个压,依表可得知这低压口内冷媒当时的温度,是这个意思 ...

不错,理解对了。
 楼主| 发表于 2014-6-22 19:08:41 来自手机 | 显示全部楼层
大师,那我帖出来的这张表,显示的是环温和系统压力,是不是可理解为在什么气温下,低压口量得什么压力为正常,比您说的0.15 到0.25之间更具体话,可这样理解吧?同时要注意转速是吧?
发表于 2014-6-22 19:15:35 | 显示全部楼层
yzwxd 发表于 2014-6-22 19:08
大师,那我帖出来的这张表,显示的是环温和系统压力,是不是可理解为在什么气温下,低压口量得什么压力为正 ...

你贴出来的这张表,是在某个华氏温度下(左边的),对应的压力就是多少(右边的)。与汽车空调是否正常没有联系。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-19 02:34 , Processed in 0.062327 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表