电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4711|回复: 3

如何检测空调缺少氟利昂

[复制链接]
发表于 2014-6-20 10:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    检测空调氟利昂减少的方法有哪些呢?在生活中,我们应该如何检测空调氟利昂是否充足呢?很多常识都透彻出一个道理,那就是如果空调氟利昂不足,则会引起许多的空调工作问题,最直接的体现就是空调的制冷或制热不足。所以学会监测空调氟利昂,就显得非常的重要!
  空调氟利昂不足会出现的现象

  1.气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。
  2.打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜。这是制冷剂不足、制冷面积相应减小的结果。
  3.液管阀门结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。
  4.排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝结水量降低。
  5.室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。
  6.从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPA。原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降。
  7.室外机气液阀门有油污。原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点周围。
  
  添加空调氟利昂的方法:
  1.用充氟软管连接制冷剂钢瓶、压力表和充氟口,排除软管内空气。
  2.启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差补充制冷剂。
  3.充氟过程中观察压力表指针变化,使其维持在0.45~0.5MPA。
  4.试运转30分钟后,观察空调器是否进入正常运转状态。
  5.停机后复查各泄漏疑点,无泄漏即可投入运行。
发表于 2014-6-20 10:49:42 | 显示全部楼层
总结的很好。
发表于 2014-6-21 22:41:42 来自手机 | 显示全部楼层
可以测量电流   
发表于 2016-8-5 16:42:29 | 显示全部楼层
路过,学习中