铭牌上写大很清楚,Max5.7  最大输入电流是5.7安培!  电机功率2.2KW  额定电流不会超过5A   你用表测量一下!
发表于 2014-6-20 22:07:17 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-6-20 21:42
压力表那张照片是试完机时拍的,环境温度20度到25度,没带温度计测量

高压150PSI(冷凝温度30度),低压20PSI(蒸发温度-21C),环境温度20~25度,所以应该是过大没错,造成高压过低,低压过高。
 楼主| 发表于 2014-6-20 22:07:20 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-6-20 22:03
铭牌上写大很清楚,Max5.7  最大输入电流是5.7安培!  电机功率2.2KW  额定电流不会超过5A   你用表测量一 ...

刚开始在5.3A  0度以下的时候不到5A,  4.7A
发表于 2014-7-10 10:14:32 | 显示全部楼层
高压填充,可以从储液出液阀,但是更好的是从过滤器填充,按照厂家的说法是可以减少杂质的流入。
发表于 2014-7-10 10:19:21 | 显示全部楼层
请问一下您是那个版的版主,以后有问题可以针对的题问,同时谢谢你在我的贴里的善意的提醒。我脾气急燥,出言不逊,你也只是提醒我,而没有批评,修养可见不凡,以后和你学习的地方多的呢!
 楼主| 发表于 2014-7-10 12:59:29 | 显示全部楼层
hag117 发表于 2014-7-10 10:19
请问一下您是那个版的版主,以后有问题可以针对的题问,同时谢谢你在我的贴里的善意的提醒。我脾气急燥,出 ...

我主要是修冰箱的,受人邀请到这个板块当版主,制冷设备版主太少了