楼主: 乌海宇翔

冷冻库拆装

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-6-20 20:24:44 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-6-20 19:49
上恒NRF3HW100  H系列  W冷媒型号22  
压缩机浙江北峰有见国,国产机!压缩机功率2.2KW  3匹机头   4P为电 ...

你说膨胀阀大,青大师说膨胀阀小,怎么差那么多?
发表于 2014-6-20 20:29:56 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-6-20 20:24
你说膨胀阀大,青大师说膨胀阀小,怎么差那么多?

11.gif
发表于 2014-6-20 20:31:43 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-6-20 20:24
你说膨胀阀大,青大师说膨胀阀小,怎么差那么多?

名义制冷量是蒸发温度4.4C,冷凝温度40C,过冷度=40-37.8=2.2度。换算成蒸发温度-25C,冷凝温度45C,约只剩下名义制冷量的22%。
发表于 2014-6-20 20:31:44 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-6-20 20:24
你说膨胀阀大,青大师说膨胀阀小,怎么差那么多?

肯定大                          
 楼主| 发表于 2014-6-20 20:58:04 | 显示全部楼层
两个版本
 楼主| 发表于 2014-6-20 21:17:54 | 显示全部楼层
加了大概4kg 22制冷剂
 楼主| 发表于 2014-6-20 21:21:11 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-6-20 09:32
14.7M3*100*100*100/60/2900=84cc/rev,84/22=3.8P(約4P)。

大师: 14.7M压缩机上有,剩下的那一串数字都代表什么?
发表于 2014-6-20 21:26:14 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-6-20 21:21
大师: 14.7M压缩机上有,剩下的那一串数字都代表什么?

14.7M3=14.7*100cm*100cm*100cm=14700000cm3,1小时转速=60分*2900转/分=174000转,14700000/174000=84cc/转,一般活塞式压缩机,1P=22cc/转,所以84/22=马力数。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
乌海宇翔 + 5 谢谢!

查看全部评分

发表于 2014-6-20 21:37:06 | 显示全部楼层

刚刚比对danfoss数据,在蒸发温度-25c,冷凝温度45c时,制冷量剩下60%,以压缩机做比对有较大误差,所以3H的10.56KW应该剩下10.56*0.6=6.33KW,所以是过大没错,难怪高压剩下150PSI(过低),低压20PSI(过高)。
 楼主| 发表于 2014-6-20 21:42:56 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-6-20 21:37
刚刚比对danfoss数据,在蒸发温度-25c,冷凝温度45c时,制冷量剩下60%,以压缩机做比对有较大误差,所以3 ...

压力表那张照片是试完机时拍的,环境温度20度到25度,没带温度计测量
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-10 13:12 , Processed in 0.064559 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表