发表于 2014-6-20 08:49:03 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-6-19 21:06
过滤器前面为什么写了个制冷剂加入口?膨胀阀只有滤网没有芯是怎么回事?

制冷剂充填一般先从高压,之后关闭在从低压补充,也可以当作高压测量口。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
乌海宇翔 + 5 谢谢!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-6-20 08:51:42 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-6-20 08:49
制冷剂充填一般先从高压,之后关闭在从低压补充,也可以当作高压测量口。

谢谢!请大师抽丝剥茧讲讲机组配置
发表于 2014-6-20 09:17:24 | 显示全部楼层
压缩机找不到资料,好像是4P的,制冷量约3.5KW,膨胀阀是上恒的,3H制冷量10.56KW,转换成蒸发温度-25C,冷凝温度45C,约2.2KW,好像太小了。

评分

参与人数 1威望 +5 评优 +1 收起 理由
乌海宇翔 + 5 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-6-20 09:25:40 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-6-20 08:51
谢谢!请大师抽丝剥茧讲讲机组配置

5H名义制冷量17.60KW,17.60*0.22=3.87KW,是比较合适。
发表于 2014-6-20 09:30:33 | 显示全部楼层
是4P的没错,相片里铭牌有标示。
发表于 2014-6-20 09:32:05 | 显示全部楼层
14.7M3*100*100*100/60/2900=84cc/rev,84/22=3.8P(約4P)。
 楼主| 发表于 2014-6-20 13:31:26 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-6-20 09:17
压缩机找不到资料,好像是4P的,制冷量约3.5KW,膨胀阀是上恒的,3H制冷量10.56KW,转换成蒸发温度-25C,冷 ...

谢谢大师耐心解答!有求必应永远顶你!
发表于 2014-6-20 19:49:15 | 显示全部楼层
上恒NRF3HW100  H系列  W冷媒型号22  
压缩机浙江北峰有见国,国产机!压缩机功率2.2KW  3匹机头   4P为电机级数  转速1400-1500转
配上这个膨胀阀是偏大了,应该是调试的时候关小了的,看压力调试得比较不错,反正你在拆,看看就知道!
如果只是拆装挣人工费,其他还是别动!

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
乌海宇翔 + 5 谢谢!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-6-20 19:55:27 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-6-20 19:49
上恒NRF3HW100  H系列  W冷媒型号22  
压缩机浙江北峰有见国,国产机!压缩机功率2.2KW  3匹机头   4P为电 ...

钱已经收到了,没有调整,氟是新加的,拆的时候基本没氟了

发帖主要是学习,只会干些苦力活,设计不懂
发表于 2014-6-20 19:59:08 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-6-20 19:55
钱已经收到了,没有调整,氟是新加的,拆的时候基本没氟了

发帖主要是学习,只会干些苦力活,设计不懂

吃票子就行  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-10 13:01 , Processed in 0.063786 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表