楼主: 海边渔夫

三相四线电度表安装??

[复制链接]
发表于 2014-6-23 21:14:12 | 显示全部楼层
接错修了不懂就不要乱来
发表于 2014-6-23 21:15:32 | 显示全部楼层
接错线了
发表于 2014-6-23 21:38:26 | 显示全部楼层
电流互感器第一有极性,第2必须接在电表的电流线圈上,3个电流互感器的同名端分别接电表的A,B,C三相的电流线圈,另一端全部接起来接到出线端并接地,如不用时把两个端子短接并接地。如果电表的电流线圈和电压线圈有连接片就把他拆掉再接
发表于 2014-6-23 21:39:44 | 显示全部楼层
接错了,如果不知道可以在网上搜索下就知道怎么接了。
发表于 2014-6-23 22:14:39 来自手机 | 显示全部楼层
电表加互感器分混流和分流分压的別搞错
发表于 2014-6-23 22:17:36 | 显示全部楼层
肯定是把电压线接到电流端子了,造成短路
发表于 2014-6-23 22:27:18 | 显示全部楼层
肯定是接错线了,可以参照下图

三相四线电度表互感器接线图 1.jpg

三相四线电度表互感器接线图 2.jpg

三相四线电度表互感器线路图 1.jpg

三相四线电度表互感器线路图.jpg

发表于 2014-6-24 14:24:28 来自手机 | 显示全部楼层
这也会接错,学习吧!
发表于 2014-6-24 15:12:10 | 显示全部楼层
找个明白人问问吧
发表于 2014-6-24 16:54:21 | 显示全部楼层
不应该呀!那个东西又不难