三相四线电度表安装??

[复制链接]
发表于 2014-6-17 21:01:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天我有一同事装三相四线电度表加电流互感器的那种结果送电互感器的线烧全部烧掉不知道怎么回事?
发表于 2014-6-17 21:14:32 | 显示全部楼层
可能是接错
发表于 2014-6-17 21:16:04 | 显示全部楼层
那一定是线接错了。好好检查便知。
发表于 2014-6-18 12:52:11 | 显示全部楼层
找电工,,,,,。
发表于 2014-6-22 22:40:20 | 显示全部楼层
电度表一般在接线端子的护盖上有接线图的。可以看图对比一下。
发表于 2014-6-22 23:19:55 | 显示全部楼层
注意电压,电流线圈。
发表于 2014-6-23 00:03:47 | 显示全部楼层
接错线了,电流线圈接到电压上了。
发表于 2014-6-23 19:49:31 | 显示全部楼层
很明显接错,互感器连线接了电源后短路烧毁。如楼上所述,三相电表的接线护盖反面有接线图,请参考下。
发表于 2014-6-23 20:52:57 来自手机 | 显示全部楼层
互感器是不是接电源上了
发表于 2014-6-23 21:07:42 | 显示全部楼层
真是佩服了,不懂就敢下手?